E3DC Modbus Register Photovoltaik und zusätzliche Einspeiser addieren ? #1238
-
Guude, mir ist noch etwas aufgefallen. Das wird mir in der E3DC App angezeigt, einmal als PV Wechselrichter und einmal als ext. Quelle. Um also die richtige PV Leistung mit zu berücksichtigen, müsste Register 40068 und Register 40076 addiert werden. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 2 comments 2 replies
-
Kein Problem, einfach mittels |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Top danke, teste ich später--Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet.Am 23.07.21, 15:35 schrieb premultiply ***@***.***>:
https://github.com/andig/evcc-config#meter-multiple-pv-inverters-combined-pv-meter
—You are receiving this because you authored the thread.Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Kein Problem, einfach mittels
calc
bzw.add
addieren.