Alfen Eve Single S-line 1/3phasig umschalten #1965
Replies: 5 comments 17 replies
-
@ThiemoSt das sieht ziemlich einfach aus. Könntest Du cpuidle@gmx.de Remotezugang zum testen geben? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Siehe #1969 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@ThiemoSt Muss dafür Active Load Balancing per Lizenz freigeschaltet werden? Im ACE Installer bzw. in der MyEve App ist das Feature bei mir ausgegraut. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Könntet ihr als Alfen-Anwender mal schauen, ob ihr bei #3188 helfen könnt? @hebe2k? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
I'm very interested in learning a bit more about EVCC. I don't have a car yet, but I have the terminal. An Alfen Eve Single Pro-line which is equipped with an RJ11 cable (4 files) which is connected to port P1 of my digital meter. What do you think about this idea ? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo Zusammen,
ich bin auf EVCC gestoßen und bin von dem cleanen GUI sehr angetan. Hat deutlich mehr WAF als die openWB (bereits in der Familie getestet). Daher würde ich sehr gerne wechseln.
Nun habe ich aber festgestellt das bei custom chargern die Umschaltung nicht möglich ist.
Die Modbus TCP Schnittstelle von Alfen ist gut dokumentiert (alles Big Endian). Alles unter der Adresse 1. Unter 200 gibt es noch ein paar allgemeine Infos zu der Wallbox (Seriennummer, Uptime, Typ, usw). Nicht alle Register aus der Dokumentation liefern Werte. Untenstehend die bei mir funktionierenden.
Die Dokumentation habe ich angehängt. Modbus TCPIP Register mapping v2.2RN4.5 (2).pdf
Folgende Werte sind schreibbar:
Folgende Werte sind lesbar:
Ist es möglich mit diesen Angaben die Wallbox zu unterstützen? Mir kommt es auch auf die Umschaltung 1-/3-phasig an. Gerne natürlich auch als Sponsor.
Danke im Voraus für eine Antwort.
Gruß Thiemo
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions