Das geht schon, aber nicht über die Rotation, sondern über die Distribution Weight. Die Rotation ist dafür nicht gedacht. Mit 1200 W läuft ein Akku allein, bis ca. 2880 W Bedarf da sind (2 × 1200 × 1,2 Hysterese), danach teilen sich beide gleichmäßig. Solange nur einer läuft, bekommt der andere 0 W und nicht den Rest. Wenn deine Venus z. B. auf 800 W Entladung steht, ziehst du bei 1200 W Hauslast also 400 W aus dem Netz. Die 86400 s fangen außerdem bei jedem Neustart und jedes Mal, wenn ein Akku voll oder leer wird, von vorne an. Stell stattdessen Bitte 0,1 nehmen und nicht 0, mit 0 bleibt der Akku komplett aus und springt auch nicht ein. Für den täglichen Wechsel reicht so eine Automatisierung (die Entitäten heißen alias: AstraMeter – Prio-Akku täglich wechseln
triggers:
- trigger: time
at: "00:00:00"
- trigger: homeassistant
event: start
actions:
- variables:
prio_akku1: "{{ now().toordinal() % 2 == 0 }}" # gerader Tag: Akku 1
- action: number.set_value
target:
entity_id: number.astrameter_consumer_AKKU1MAC_distribution_weight
data:
value: "{{ 10 if prio_akku1 else 0.1 }}"
- action: number.set_value
target:
entity_id: number.astrameter_consumer_AKKU2MAC_distribution_weight
data:
value: "{{ 0.1 if prio_akku1 else 10 }}"
mode: singleDa der Wechsel am Datum hängt, kommt er auch nach einem Neustart nicht durcheinander. Das Nachladen bei 0 % macht übrigens die Venus-Firmware selbst. Mit dem täglichen Wechsel wird aber jeder Akku regelmäßig voll und leer, dann sollte auch der SOC wieder sauber kalibrieren. |


Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Hi,
ich hatte jetzt ein Jahr eine Home Assistant Automatisierung gebaut mit der ich meine beiden Venus E gesteuert habe.
Aufgrund des gewachsenen Umfangs habe ich jetzt auf die volle Steuerung mit AstraMeter umgestellt.
Was mir allerdings aufgefallen ist:
Ich hatte in meiner Logik bspw. Akku 1 priorisiert & der zweite bekommt das, was oben drüber noch übrig war.
Am nächsten Tag hatte der zweite Akku dann die Prio.
So konnte ich sicherstellen, dass auch bei wenig Ertrag (im Winter) oder wenig Verbrauch (im Sommer) beide Akkus regelmäßig abwechselnd voll & leer werden, damit Sie sich auch Kalibrieren und den SOC korrekt ermitteln können. Jetzt ist es so, dass beide eher bspw zwischen 20% & 80% sind und jetzt hatte ich heute Morgen das allererste Mal, dass einer der Akkus auf 0% gefallen ist und aus dem Netz nachgeladen hat, weil er vermutlich den SOC nicht mehr richtig ermittelt hatte.
Lässt sich mein Wunsch umsetzen?
Tag 1 - Akku 1 Prio, Akku zwei bekommt nur, was der erste nicht mehr braucht
Tag 2 - Akku 2 Prio, Akku eins bekommt nur, was der zweite nicht braucht
und so weiter.
Ich hatte jetzt schonmal auf Rotation Intervall 86400 gestellt & min efficient power auf 1200W. Dann wird aber ja aber 2400W trotzdem aufgeteilt, oder? Funktioniert das ggf. wenn die min efficient power auf 2500W steht? Bekommt dann der zweite Akku den Überschuss, den der erste nicht braucht?
Vielen Dank,
Gruß Daniel