Repository navigation
EKD Ampere.ChargePro – Modbus-Zugriff durch IQ Box blockiert / evcc Parallelbetrieb #621
Replies: 8 comments
|
UPDATE: Ich habe inzwischen einen Teil-Durchbruch erzielt: Nachdem ich das LAN-Kabel der IQ Box entfernt hatte (die IQ Box blieb eingeschaltet), konnte evcc erstmals erfolgreich eine Verbindung zur Ampere.ChargePro Bridge über Modbus TCP herstellen. Für mich bestehen noch die folgenden Fragen:
|
|
Hallo Rene, super, danke für den Test! Dass es mit gezogenem LAN-Kabel sofort klappt, ist die zweite Bestätigung zu #431 und zeigt: Es liegt an der Verbindung der Box zur Wallbox, nicht an der Box als Ganzes. Den Hinweis nehmen wir in unsere Doku auf. Warum blockiert die Box? Geht Parallelbetrieb? Warum geht Starten/Stoppen nicht?
Die Betriebsart lässt sich in OpenAmpere bei der Wallbox umstellen. Dieses Schreiben ist auf einer echten Wallbox aber noch nicht bestätigt, deine Rückmeldung würde da sehr helfen. Wichtig: In „gesteuert“ lädt die Wallbox nur, wenn jemand den Start auslöst (evcc, App oder Karte). § 14a ohne Box? Viele Grüße |
|
Hallo Gilian, Nach einem Absturz meines Raspberry Pi konnte ich die Wallbox zunächst auf keinem Weg mehr erreichen. Dann kam mir eine Idee, die ich hier teilen möchte: Ich habe in der IQ Box Weboberfläche den Modbus-Zielport von 502 auf 503 geändert. Wenn ich in OpenAmpere den Betriebsmodus auf „Gesteuert“ umstellen möchte – so wie von dir beschrieben –, lehnt die Wallbox den Schreibbefehl ab. Ich habe inzwischen auch Anfragen zur Umsetzung der Steuerbarkeit nach §14a EnWG beim Netzbetreiber und bei EKD gestellt. Vielen Dank für deine Unterstützung und für das OpenAmpere-Projekt! |
|
Hallo René, danke für die ausführlichen Tests, der Port-Trick ist eine spannende Entdeckung! Warum ist die Wallbox ohne IQ Box nicht mehr erreichbar?
Port 503 in der Box Gesteuert umstellen, aber evcc kann starten und stoppen? Fox Switch („SN unterstützt keine Bindung“) Wichtig, wenn evcc steuert: Im Modbus-TCP-Modus lädt die Wallbox weiter, wenn die Steuerung ausfällt, nach etwa 60 Sekunden mit ihrem gespeicherten Standardstrom oder voller Leistung. Stürzt der Raspberry Pi während eines Ladevorgangs ab, lädt das Auto also weiter. Nur ein ausdrücklicher Stopp beendet das Laden. Auf die Antworten von Netzbetreiber und EKD zu § 14a bin ich gespannt. Deine Beobachtungen nehmen wir in unsere Gerätedoku auf. Viele Grüße |
|
Hallo Gilian,
ZUSATZ. Notstromreserve wird weiterhin überschrieben: Bezüglich der Umsetzung der Steuerbarkeit nach §14a warte ich weiterhin auf Rückmeldungen von EKD und vom Netzbetreiber. |
|
Hallo René, danke für die vielen Tests, das hilft uns sehr! Deine Beobachtungen stehen jetzt in unserer Gerätedoku (#665). Wallbox ist ohne IQ Box nicht erreichbar, obwohl beide am Switch stecken: Sicher erklären können wir das auch nicht. Möglich ist, dass die Wallbox ihre Netzwerk-Einstellungen (Adresse oder Gateway) von der Box bekommt und nicht vom Router. Wenn du magst, schau im Router bei der Wallbox nach, ob sie ihre Adresse vom Router bekommt (DHCP) oder eine feste Adresse hat. Für den Betrieb ist es aber nicht wichtig: Mit dem Port 503 in der Box läuft es ja. „Gesteuert“ bleibt jetzt: Prima! Das ist das erste Mal, dass wir das Umstellen der Betriebsart durch OpenAmpere an einer echten Wallbox bestätigt sehen. Verhalten bei Ausfall von evcc: Genau das meinten wir: Die Wallbox lädt mit einem kleineren Ersatzstrom weiter, statt aufzuhören. Fällt evcc länger aus (zum Beispiel wenn der Pi hängt), lädt das Auto also weiter, nur langsamer. Notstromreserve springt zurück: Der Wechselrichter ändert seine Reserve nicht von selbst. Die etwa 100 Sekunden passen genau zum Takt der IQ Box: Sie holt sich ihre Vorgaben aus der EKD-Cloud und schreibt sie in den Wechselrichter. Am wahrscheinlichsten kommt die Box also doch noch ins Internet. Das kannst du prüfen:
Warum andere Einstellungen bleiben und nur die Reserve zurückspringt, wissen wir noch nicht. Schreib uns gern, was du außer der Reserve noch geändert hast und ob das geblieben ist. § 14a: Sag gern Bescheid, was EKD und der Netzbetreiber antworten. |
|
Hallo René, noch ein Nachtrag zu deiner Frage, warum AN/AUS schon in „Plug & Charge“ ging: Ich habe mir den evcc-Treiber für die Wallbox angesehen. evcc nutzt gar nicht den Start/Stopp-Befehl aus dem FoxESS-Protokoll, sondern schaltet über die Leistungsvorgabe: Leistung 0 heißt Pause, eine Leistung darüber heißt Laden. Das wirkt offenbar auch in „Plug & Charge“. Meine frühere Aussage, Starten und Stoppen gehe nur in „gesteuert“, war für evcc also zu streng. Für dich heißt das: Du kannst auch auf „Plug & Charge“ bleiben. Dann beginnt das Laden beim Einstecken von selbst, auch wenn evcc gerade nicht läuft, und evcc kann trotzdem pausieren und die Leistung vorgeben. In „gesteuert“ lädt die Wallbox dagegen nur, wenn evcc (oder App oder Karte) den Start auslöst. Viele Grüße |
|
Hallo Gilian, vielen Dank für die Informationen! Natürlich kann ich nicht sicher sagen, dass ich alle Optionen und Einstellungen ausprobiert habe. Deine Vermutung, dass die IQ Box noch ins Internet kommt, wird vermutlich die Lösung sein. Der Router sperrt die IQ Box komplett, nicht nur bestimmte Seiten oder Zeiten. Das habe ich mit dessen Dokumentation und meiner Konfiguration nochmal abgeglichen. Bezüglich §14a werde ich natürlich Bescheid geben, sofern ich tatsächlich eine sinnvolle Antwort erhalte! |
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Hallo,
ich betreibe eine EKD-Anlage mit einem FoxESS-basierten Hybridwechselrichter und Batteriespeicher,
einer Ampere.ChargePro (FoxESS AC EV Charger) sowie der zugehörigen IQ Smart Box.
Das Installationsjahr war 2025. OpenAmpere läuft bei mir nebst evcc über einen Raspberry Pi 3 (wird aber bald upgegraded) und Homeassistant OS.
-Kurz vorweg, die lokale Steuerung des Wechselrichters und Batteriespeichers über OpenAmpere funktioniert bereits hervorragend. Vielen Dank an den Entwickler!!
-OpenAmpere erkennt den Wechselrichter korrekt als FoxESS-H3-basiertes Gerät.
-Die lokale Kommunikation über Modbus funktioniert.
-Sämtliche relevanten Messwerte werden zuverlässig ausgelesen. Ich habe die Werte zwischen EKD App, evcc und OpenAmpere verglichen.
-PV-Leistung, Netzbezug und Netzeinspeisung sowie Batterieleistung und Ladezustand werden korrekt angezeigt.
-Die lokale Steuerung des Speichers funktioniert ebenfalls.
-Ich konnte unter anderem die Batteriereserve verändern und das netzseitige Laden aktivieren. Die eingestellten Werte wurden vom Wechselrichter übernommen und die Ladeleistung entsprechend umgesetzt.
Diese Einstellungen wurden nach 100 Sekunden wieder von der IQ Box überschrieben.
-Die Lösung mit der "Kindersicherung" (eingestellt im Router) hat für die IQ Box super funktioniert. Die Befehle via OpenAmpere wurden in dieser Zeitspanne nicht wieder überschrieben.
-In evcc verwende ich die bereits vorhandene Vorlage: FoxESS AC EV Charger (Modbus) – foxess-evc
-Die IQ Smart Box erkennt die ChargePro und führt die zugehörige ChargePro Bridge als installiertes Gerät.
-In der lokalen Konfiguration der IQ Box sind folgende Kommunikationsparameter hinterlegt:
Hostname der Bridge
Modbus Unit ID: 1
Modbus Port: 502
-Die Wallbox ist im lokalen Netzwerk erreichbar. Ein Ping funktioniert sowohl von Home Assistant als auch von einem Windows-PC. Allerdings scheitert jeder TCP-Verbindungsversuch auf Port 502 mit einem Timeout.
Ich habe eure Dokumentation und insbesondere den vergleichbaren Vorgang in Issue #431 gelesen. Dort wurde ein ähnliches Verhalten bei einer EKD-Anlage beschrieben:
Solange die IQ Box aktiv war, konnte OpenAmpere nicht auf die Wallbox zugreifen. Nach dem Abschalten der IQ Box war die Modbus-Kommunikation dagegen möglich.
Leider komme ich nicht so einfach an die Stromversorgung meiner fest verbauten IQ Box. Es mag aber ein unausweichlicher Test werden um herauszufinden ob es auch bei mir das Problem ist!
-Ist ein paralleler Zugriff durch IQ Box und evcc grundsätzlich möglich? Oder gibt es eine Möglichkeit, die Kommunikation über einen Modbus-Proxy zu teilen?
-Gibt es bereits eine erfolgreich getestete Installation, bei der evcc die Ampere.ChargePro steuert, während die IQ Box weiterhin aktiv bleibt?
-Kann OpenAmpere die ChargePro inzwischen selbst vollständig lokal auslesen und steuern, oder ist diese Funktion weiterhin experimentell?
-Ist die IQ Box für die §14a-Steuerung der Wallbox zwingend erforderlich, oder könnte diese Funktion auch ohne IQ Box erhalten bleiben?
Ich würde mich sehr über eure Einschätzung freuen, insbesondere über Erfahrungen mit der ChargePro Bridge und mögliche Lösungen für den parallelen Modbus-Zugriff.
Vielen Dank für Deine/Eure großartige Arbeit an OpenAmpere!
Grüße
Rene
All reactions