Repository navigation
Replies: 3 comments 1 reply
|
Danke für den Hinweis, das ist nachvollziehbar und hilft bei der Einordnung. Hintergrund: Die CCU-WebUI übersetzt bei Servicemeldungen den Wert des auslösenden Datenpunkts (bei klassischen Homematic-Fensterkontakten Damit ich die Darstellung exakt reproduzieren kann, bräuchte ich noch ein paar Daten:
Wichtig ist vor allem Punkt 2 und 4: Daraus sehe ich, ob die „7“ bereits im Namen des CCU-Alarmobjekts steckt oder erst in der Integration entsteht. |
|
Danke, die Daten reichen aus. Die Ursache ist damit klar: Die CCU hängt bei diesem Gerät den Fehlerwert an den Namen der Servicemeldung ( |
|
Der Fix kommt mit 2.12.4. Er ist bereits in der Vorabversion 2.12.4b4 enthalten, falls du vorab testen möchtest. Die Karte und der Sensor |




Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Habe diese Karte erst heute entdeckt und direkt aktiviert, jedoch erhalte ich bereits beim 1sten Test einen falschen Fehlertext.
Aus der origiginal CCU3 Meldung "Büro Fenster Hof: Sabotage" wird in der og. Karte der Text "Büro Fenster Hof: Error 7". Wird daran noch gearbeitet oder ist der Fehler bekannt?
All reactions