Die Berechnung der Anteile von PV und Netz kann ja nur summativ erfolgen und über Verhältnisse den Verbrauchern zugeordnet werden. Wenn also 3kW am EVU-Punkt gemessen werden und 2kW PV-Erzeugung ist der PV-Anteil am Verbrauch von egal wem 2/5. Wenn also gerade 4kW ins Auto gehen, kommen davon 2/5 aus PV, im Beispiel also 4 * 2/5 = 1,6kW sind aus PV. Das sind beides Messwerte, weil ja am EVU-Punkt gemessen wird und am Ladepunkt. Der Rest der insgesamt 3+2kW vorhandenem Strom minus den 4kW vom Ladepunkt ist der ungemessene oder Hausverbrauch in Höhe von 1kW. So wird gerechnet. Wenn die Summe nun nicht ganz 100% ergibt, können das Rundungsdifferenzen bzw. Rechenungenauigkeiten sein. Das wäre aber nur bei sehr kleinen Abweichungen der Fall. Bei größeren Abweichungen muss der Grund woanders liegen. |
|
Ich muss mich korrigieren. Der Fehler tritt seit dem 21.5.26 auf. Davor war die Summe PV-Anteil und Netzanteil immer exakt 100%. Bei sehr geringen Mengen <1kW ist die Abweichung schon sehr hoch. Je mehr kW geladen werden, desto geringer (Summe 95-99%) sind die Abweichungen. Irgend etwas muss in der Berechnung geändert worden sein. |
|
Ich stelle die Frage etwas anders. Bei den Berechnungen hat sich scheinbar etwas geändert. Ich habe in den Dokumentationen folgendes gefunden: Version 2.3.0 vom 29.10.2026 Ich vermute, dass das Feld "Energie" eine Berechnung aus Zählerstand Anfang und Zählerstand Ende ist. |
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Hallo zusammen,
meine Konfiguration:
• openWB Standard+ Series2 (Version 2.3.0)
• EVU-Kit
• Wechselrichter Kostal Piko 5.5
Ich habe ein Problem mit der Ermittlung des PV- und Netzanteils beim Laden meines Fahrzeugs. Der Fehler tritt seit dem 22.7.26 auf. Die Summe aus PV-Strom und Netzstrom ist immer unter 100 %. Einen Batteriespeicher habe ich nicht. Der Fehler trat in allen Versionen auf.
Mir geht es darum, dass die beiden Anteile der geladenen Energie – PV-Strom und Netzstrom – zusammen 100 % ergeben und möglichst korrekt erfasst werden. Leider habe ich Zweifel, ob die Aufteilung in meiner openWB derzeit richtig funktioniert.
Der Zähler des EVU-Kit zählt nach meiner Beobachtung nicht besonders genau. Ich gehe allerdings davon aus, dass er hauptsächlich für die Steuerung des Ladestroms und die Erkennung des PV-Überschusses verwendet wird.
Ein konkretes Beispiel:
Am 12.11.2026 fand ein Ladevorgang von 14:11 bis 14:20 Uhr statt.
Laut dem Zähler in der Wallbox und dem Ladeprotokoll wurden dabei 1,07 kWh geladen.
In den aufgezeichneten JSON-Daten von openWB bleiben die Werte cp.cp3.imported und cp.all.imported während dieses Zeitraums unverändert. Die Zählerstände des EVU-Kits und der PV-Erzeugung verändern sich dagegen.
Die aufgezeichneten Werte lassen sich grundsätzlich nachvollziehen. Unklar ist mir jedoch, wie openWB daraus den PV- und Netzanteil des Ladevorgangs ermittelt.
Meine Fragen:
Mir geht es zunächst darum, die Ursache zu finden und die Berechnung wieder zuverlässig zum Funktionieren zu bringen. Ich möchte nicht auf Verdacht Einstellungen verändern.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
All reactions