Repository navigation
Replies: 3 comments 7 replies
|
差し支えなければ、 デバッグログの取得方法 に従い、取得したデバッグログを提供していただけないでしょうか。 再起動等を試されているので、該当しないと思いますが、1台のマシンで複数のHAが起動していますとエラーなくデバイスが欠落します。これは、ECHONET Liteが採用しているUDPというプロトコルは投げたら投げっぱなしで誰が受け取るかも不明確なものなので、複数のHA上で共存できてしまうためです。一般に使われるTCPですとこのようなことは起こらず、共存ができないため起動エラーになります。 |
7 replies
|
トピック名よりこちらに書かせていただきます。
という内容で、報告後に分かったのですが他にもHA上で他のEchonet Lite機器のデバイス有効/無効の切替を行った時などにも同様に切断され、計測ユニット電源を入れ直さないと接続しない状況でした。 v0.8.6を導入したところ、HA再起動や他デバイスの有効無効切り替え時に一時的に切断状態になるものの、計測ユニットの電源を入れ直さずとも大体2分程度で自動的に再接続するようになりました。 以上、報告でした。ありがとうございました。 |
0 replies
|
解決できていそうなのでcloseします。 |
0 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
HEMS Echonet Liteインテグレーションをありがたく使用させていただいております。
以下の問題を解決できず困っております。助言いただけますと嬉しいです。
症状
HEMS Echonet Liteをインストールしハブを追加した時点で、末記のEchonet対応機器(3)だけが検出されます。(1)(2)は検出されません。
1時間ごとに機器の再探索が実行される仕様とのことですが、何時間放置しても(1)(2)は追加されませんでした。
なお、この問題が発生している間も、スマホアプリ(Panasonicスマホでおふろ、ダイキンDaikinApp)からは機器(1)(2)(3)を操作できており、各機器がネットワーク接続された状態であるのは確実です。
試したこと
Home Assistantの再起動、コンテナ再起動、OS再起動、ハブの削除/再作成、HEMS Echonet Liteインテグレーションのアンインストール/再インストールを試行しましたが、状況は変わりませんでした。
もともと下記のハードウェア(A)で試行していました。
機器依存の問題の可能性を考え、ハードウェア(B)でも試行しましたが、(A)(B)とも同じ症状が出ました。
一度だけ、(A)にてHEMS Echonet Liteインテグレーションのアンインストール/再インストールで機器(1)(2)(3)すべて発見され、1週間ほど運用できたのですが、OS再起動後に(1)(2)が切断状態となり、その後接続状態に復帰しませんでした。
環境
こちらの環境は以下のとおりです。
(A)Radxa Rock 4C+、Debian 12.13
(B)Raspberry Pi 4、Raspberry Pi OS 13 (trixie)
※以下の情報は(A)(B)とも共通です。
有線LAN
インストール方法 Home Assistant Container
Core 2026.8.1
フロントエンド 20260729.6
バージョン0.8.4
(1)Panasonicエコキュート HE-SU46LQS
(2)ダイキンエアコン AN403AAP-W
(3)ダイキンエアコン AN223AAS-W
All reactions