5576 2.63 (production HA VM)# TROVIS 5576 | FW 2.63 | HW 6.00 | System 2.1 | Completed
# Settings: Rk1=1, Rk2=1, Rk3=n/a, Rk4=1
# UTC 2026-11-18T03:05:32+00:00 | Scanned HR 12000, CL 10000 | Reads 27998 | 3534.6 s | trovis-modbus 3.2.0
# Readable address spans only; merged spans are NOT proven bulk-read blocks.
# For registers >= 50.000, add 360.000 to get the original SAMSON address.
REGISTER_RANGES = _hr_ranges((40001, 40064), (40070, 40096), (40099, 40192), (40201, 40224), (40300, 40320), (40500, 40544), (40900, 40960), (41000, 41088), (41090, 41096), (41100, 41120), (41200, 41280), (41453, 41472), (41800, 41824), (41827, 41888), (42000, 42016), (42200, 42208), (43000, 43264), (43500, 43552), (44000, 46048), (46400, 46464), (46470, 50272))
COIL_RANGES = _cl_ranges((1, 128), (130, 320), (322, 352), (400, 448), (500, 576), (600, 672), (700, 768), (800, 864), (900, 960), (998, 1056), (1200, 1248), (1800, 1856), (2100, 2176), (2200, 2272), (9026, 9028), (9900, 9920)) |
5578 2.63 (dev/testing HA VM)# TROVIS 5578 | FW 2.63 | HW 1.00 | System 6.1 | Completed
# Settings: Rk1=1, Rk2=1, Rk3=1, Rk4=1
# UTC 2026-11-17T23:07:21+00:00 | Scanned HR 12000, CL 10000 | Reads 26082 | 3262.4 s | trovis-modbus 3.1.3
# Readable address spans only; merged spans are NOT proven bulk-read blocks.
# For registers >= 50.000, add 360.000 to get the original SAMSON address.
REGISTER_RANGES = _hr_ranges((40001, 40064), (40070, 40096), (40099, 40192), (40201, 40224), (40300, 40320), (40500, 40544), (40900, 40960), (41000, 41088), (41090, 41096), (41100, 41120), (41200, 41280), (41400, 41472), (41800, 41824), (41827, 41888), (41900, 41904), (42000, 42016), (42200, 42208), (43000, 43392), (43500, 43552), (44000, 46048), (46400, 46464), (46470, 50272), (50500, 50560), (50800, 50848), (51000, 51040), (51100, 51296), (51300, 51392))
COIL_RANGES = _cl_ranges((1, 128), (130, 320), (322, 352), (400, 448), (500, 576), (600, 672), (700, 768), (800, 864), (900, 960), (998, 1056), (1200, 1248), (1400, 1440), (1800, 1856), (2100, 2176), (2200, 2272), (2300, 2368), (3100, 3168), (3200, 3264), (3300, 3360), (4000, 4032), (4100, 4128), (4200, 4224), (9026, 9028), (9900, 9920)) |
5579 2.63 (dev/testing HA VM)# TROVIS 5579 | FW 2.63 | HW 6.00 | System 5.1 | Completed
# Settings: Rk1=1, Rk2=1, Rk3=1, Rk4=1
# UTC 2026-11-18T11:27:33+00:00 | Scanned HR 12000, CL 10000 | Reads 27690 | 3450.5 s | trovis-modbus 3.2.0
# Readable address spans only; merged spans are NOT proven bulk-read blocks.
# For registers >= 50.000, add 360.000 to get the original SAMSON address.
REGISTER_RANGES = _hr_ranges((40001, 40064), (40070, 40096), (40099, 40192), (40201, 40224), (40300, 40320), (40500, 40544), (40900, 40960), (41000, 41088), (41090, 41096), (41100, 41120), (41200, 41280), (41400, 41472), (41800, 41824), (41827, 41888), (42000, 42016), (42200, 42208), (43000, 43264), (43500, 43552), (44000, 46048), (46400, 46464), (46470, 50272))
COIL_RANGES = _cl_ranges((1, 128), (130, 320), (322, 352), (400, 448), (500, 576), (600, 672), (700, 768), (800, 864), (900, 960), (998, 1056), (1200, 1248), (1400, 1440), (1800, 1856), (2100, 2176), (2200, 2272), (2300, 2368), (9026, 9028), (9900, 9920)) |

Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Hier klicken, um die Details zu sehen
Als ich mit der Entwicklung dieser Home-Assistant-Integration begonnen habe, war mein Ziel, dass man praktisch jeden TROVIS-Regler verbinden kann und anschließend alles auto-magisch erkannt und konfiguriert wird - fertig, benutzbar und einsatzfähig. Das würde sogar über die Möglichkeiten des originalen TROVIS-VIEW hinausgehen - und wir sind inzwischen ziemlich nah dran!
(Am Rande: Dass das Trovis-Projekt später von Paulus Schoutsen (also
Mr. Home Assistanthimself) als Referenz für den grundlegenden Umbau der Modbus-Architektur in HA aufgegriffen wurde, hat dem Ganzen noch einmal einen Extraschub verliehen, gleichzeitig aber Zeit an anderen Baustellen gekostet - manchmal dauert es eben etwas länger, dafür wird es umso besser. 😉)Zurück zum Thema: Leider ist meine Dokumentation oft lückenhaft, insbesondere bei den vielen unterschiedlichen Firmwareversionen. Die Geschichte der TROVIS-Geräte reicht über 20 Jahre zurück (für die Trovis 5571 ist bereits im Jahr 2003 eine Firmware der Version 1.0x dokumentiert). Daher gibt es entsprechend viele Varianten - und so manches ist untereinander inkompatibel (für Interessierte: siehe Tabelle hier).
Deshalb ist mit den gerade veröffentlichten Updates der Python-Library und der Beta2 der HA-Integration ein automatischer Register-/Coil-Sniffer hinzugekommen (wer das Projekt schon länger verfolgt: Ja, mal wieder - genau so habe ich schließlich in den 2010er-Jahren angefangen 😉). Er untersucht sehr detailliert, welche der bis zu 12.000 Holding-Register und 10.000 Coils auf eurem TROVIS tatsächlich lesbar sind. Das Ergebnis kann anschließend einfach per Copy & Paste hier gepostet werden.
Was bringt das?
Mit den Ergebnissen kann ich die modell- und firmwareabhängigen Register-/Coil-Konfigurationen sowie die neue overrides.py gezielt erweitern und damit viel präziser auf Modell, Firmware, Hardwareversion und Anlagenkonfiguration eingehen - und hoffentlich die heute oft benötigten manuellen Ausschlusslisten und manuellen Fehlerbehebungen weitgehend überflüssig machen.
Das Ergebnis für Dich: Eine noch besser auf die konkrete TROVIS zugeschnittene Integration, mit mehr automatischer Konfiguration!
So funktioniert's
ZZ - Sniffer Start / Stop (dauert!)einmal anklicken.ZZ - Sniffer Statuszeigt den Fortschritt. Warten, bis dort Completed steht.scan_reportdes Sniffer-Status kopieren und hier als Antwort posten (Attribut erreichbar über: EntitätZZ - Sniffer Statusanklicken → Drei-Punkte-Menü → Details).Der Scan der 220.000 Datenpunkte dauert auf den 'kleineren Modellen' (mit 2 Heizkreisen, wie z.B. die 5573 - mehr Ausschlüsse, mehr Lücken) bis zu einer Stunde. Währenddessen kann HA normal verwendet werden; lediglich das reguläre Polling des betroffenen TROVIS wird vorübergehend pausiert. Bitte HA während des Scans nicht neu starten und die Integration nicht neu laden.
Der Sniffer arbeitet rein lokal, liest ausschließlich Daten und „telefoniert“ natürlich nicht „nach Hause“.
Vielen Dank für die Hilfe - ich weiß das wirklich zu schätzen! :)
/tom