Ik denk dat ik het niet goed uitgelegd heb. Een voorbeeld:

Min of meer default instellingen:
SOC: 50%;
"SOC threshold": 20%;
Nul op Meter (NoM);
Totaal verbruik huis: 200 W;
"Peak limit": 2000W:

Nu zal je gridverbruik ongeveer 0 zijn terwijl de accu 200W teruglevert (we regelen op NoM)

Dat willen we echter niet, dus...

Zet nu "SOC threshold" op 80%:
Gridverbruik is 200W, accu levert 0W terug (we doen nu aan "Peak shaving")

Huis neem nu 1000W af:
Gridverbruik is 1000W, accu levert 0W terug

Huis neem nu 1800W af:
Gridverbruik is 1800W, accu levert 0W terug

Huis neem nu 2100W af:
Gridverbruik is 2000W, accu levert 100W terug (we doen nog altijd aan "peak shaving")

Stop! Dat willen we niet! Z…