Woher nimmt evcc eigentlich jetzt die Freigabe für den Kontakt ? Ich produziere gerade 1,5kw-5kw Überschuss und evcc reagiert nicht . Evtl liegt es daran das mir "Heize..." schon angezeigt weil die 40W als solches interpretiert werden ? Kann eine Mindestlast hinterlegt werden? Der lade Vorgang startet erst wenn ich kurz mal auf Schnell geschaltet habe |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
@andig Dieses Template funktioniert mit jeder CTC Ecologic L/M Die Einstellungen müssen wie folgt gesetzt werden Ethernet Modbus TCP aktivieren `## required attributes [type: sgready] setmode: # set operation mode (1: reduced, 2: normal, 3 boost) optional attributes (read-only)getmode: # operation mode (1: reduced, 2: normal, 3 boost) source: constvalue: 11000#energy: # meter reading in kWh source: constvalue: 42.5temp: # current temperature (°C) optional attributes (writeable)setmaxpower: # update the maximum charging power Viel spaß damit |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.

Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
Hallo,
ich habe für meine CTC Wärmepumpe ein Template erstellt welches ich mit euch teilen möchte.
Ihr könnt damit die WP auf Überkapazität und auf Normal schalten, ein Dimmen für EnWg14a ist auch möglich leider wird aber wegen der fehlenden Möglichkeit zum Dimmen die Wärmepumpe komplett oder nur der Heizstarb abgeschaltet.
Damit das ganze funktioniert, müsste ihr unter "Def.Fernsteuerung" die folgenden Parameter anpassen...
Option 1 ( Nur der Heizstab wird abgeschaltet, EnWg14a wird damit eingehalten)
Option 2 ( Wärmepumpe wird bis zum Frostschutz abgeschaltet )
Frage an die Profis, wo kann ich eigentlich die Leistung hinterlegen?
Viel spaß damit, evtl. ist das was für die nächste Version?
`
type: sgready
setmode:
source: switch
switch:
set:
source: const
value: 0
set:
source: modbus
id: 1
uri: 192.168.188.6:502
timeout: 3s
register:
address: 1100
type: writeholding
decode: int16
set:
source: const
value: 3
set:
source: modbus
id: 1
uri: 192.168.188.6:502
timeout: 3s
register:
address: 1100
type: writeholding
decode: int16
set:
source: const
value: 6
set:
source: modbus
id: 1
uri: 192.168.188.6:502
timeout: 3s
register:
address: 1100
type: writeholding # Read an input register
decode: int16
getmode:
source: map
values:
1 : 3 # Frostschutz hpin1opt/hpin4opt
0 : 1 # Normal hpin1opt/hpin4opt
2 : 2 # Forcierter Betrieb hpin1opt/hpin4opt
3 : 2 # Sofortige Ansteuerung hpin1opt/hpin4opt
get:
source: modbus
id: 1
uri: 192.168.188.6:502
timeout: 3s
register:
address: 62301
type: input # Read an input register
decode: int16
temp:
source: calc
mul:
add:
id: 1
uri: 192.168.188.6:502
register:
address: 62276
type: input
decode: int16
scale: 0.1 # convert modbus temperature units of 0.1 °C to °C
value: 0.0 # add constant if required
value: 1.0 # scale factor if required
`
@andig