Hallo! Das Netzladen der Hausbatterie macht nur bei ein dynamischen Stromtarif Sinn. Dazu hat E3DC Ai360 geschaltet. Könnte es sein, dass EVCC dagegen arbeitet und es deshalb nicht funktioniert? |
|
Hallo,
ich habe einen dynamischen Tarif, Octopus Dynamic.
AI360 habe ich deaktiviert, da ich es intransparent und für mich oft unlogisch und subpotimal finde.
EVCC kann mein ED3C System bereits weitestgehend steuern. Nur das Batterieladen funktioniert nicht.
Generell sollte Netzladen von ED3C besser unterstützt werden. Wenn ich z.B. eine Entladesperre (nicht Ladesperre) in E3DC aktiviert habe, funktioniert die manuelle Speicherladung nicht.
Nur die Notstrom-Reserve zu setzen funktioniert stabil.
Viele Grüße, Martin
Am 3. November 2026 12:08:20 MEZ schrieb axelwb ***@***.***>:
…Hallo!
Das Netzladen der Hausbatterie macht nur bei ein dynamischen Stromtarif Sinn.
Dazu hat E3DC Ai360 geschaltet.
Könnte es sein, dass EVCC dagegen arbeitet und es deshalb nicht funktioniert?
--
Reply to this email directly or view it on GitHub:
#34078 (comment)
You are receiving this because you authored the thread.
Message ID: ***@***.***>
|
|
Ich kann sie ja laden. Allerdings nur über die E3DC App und nur alle 24h und nicht über evcc. Support bei ED3D habe ich vor mehreren Wochen angefragt. Es gibt dort jetzt 2 Tickets zu dem Thema. Sonst habe ich keine weiteren Infos.
Am 3. November 2026 16:17:36 MEZ schrieb axelwb ***@***.***>:
…Hallo!
Hast du schonmal den Support von E3DC gefragt warum du die Hausbatterie nicht laden kannst?
--
Reply to this email directly or view it on GitHub:
#34078 (reply in thread)
You are receiving this because you authored the thread.
Message ID: ***@***.***>
|
|
Hi, ja der Notstrom-Workaround funktioniert bei mir auch, allerdings nur bis zum Limit. Und man darf nicht vergessen, das Limit wieder runterzusetzen, wenn man die Batterie braucht. Bin jetzt komplett von evcc zur E3DC-Steuerung gewechselt, da der API von E3DC keine saubere Integration zulässt.
Am 11. November 2026 04:11:23 MEZ schrieb axelwb ***@***.***>:
…Hallo!
Zur Zeit wird meine Hausbatterie bis auf den reservieren Notstrom (Reservestrom) leer. Wenn ich den Wert hoch setze lädt die Hausbatterie aus dem Netz nach.
PS: Hatte ich auch so erwartet. Ist das nicht ein Ansatz für deine Frage?
--
Reply to this email directly or view it on GitHub:
#34078 (reply in thread)
You are receiving this because you authored the thread.
Message ID: ***@***.***>
|
|
Ich hänge mich mal dran, um einen neuen Diskussionsfaden zum gleichen Thema zu vermeiden. In diesem Thread von @PeterJanetschke wird das dasselbe Problem geschildert. Und ich kann es auch bei meiner Anlage (ein S10E von Ende 2022) in der aktuellen Release von Evcc (0.319.0) nachvollziehen:
Ich habe mich jetzt mit einem kleinen Helper-Script in NodeRed beholfen, das auf Mir sind natürlich die Shortcomings dieser quick-and-dirty Lösung bewußt. Für einen allgemeinen und produktiven Einsatz wäre es amS notwendig:
Bevor ich dazu einen konkreten Vorschlag an das Maintainer-Team (@andig) formuliere, würde mich euer Feedback interessieren. |
|
hallo!Hört sich gut an.Bei den jetzigen aktuellen Strompreisen macht das aber keinen Sinn da die deutlich über den aktuellen Festpreis liegen.Beste Grüße Axel BirtelTEL.: 06821 940860 oder0171 6464050Am 03.11.2026 um 15:03 schrieb Martin Bischoff ***@***.***>:
Hallo,
ich habe einen dynamischen Tarif, Octopus Dynamic.
AI360 habe ich deaktiviert, da ich es intransparent und für mich oft unlogisch und subpotimal finde.
EVCC kann mein ED3C System bereits weitestgehend steuern. Nur das Batterieladen funktioniert nicht.
Generell sollte Netzladen von ED3C besser unterstützt werden. Wenn ich z.B. eine Entladesperre (nicht Ladesperre) in E3DC aktiviert habe, funktioniert die manuelle Speicherladung nicht.
Nur die Notstrom-Reserve zu setzen funktioniert stabil.
Viele Grüße, Martin
Am 3. November 2026 12:08:20 MEZ schrieb axelwb ***@***.***>:
Hallo!
Das Netzladen der Hausbatterie macht nur bei ein dynamischen Stromtarif Sinn.
Dazu hat E3DC Ai360 geschaltet.
Könnte es sein, dass EVCC dagegen arbeitet und es deshalb nicht funktioniert?
--
Reply to this email directly or view it on GitHub:
#34078 (comment)
You are receiving this because you authored the thread.
Message ID: ***@***.***>
—Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.You are receiving this because you commented.Message ID: ***@***.***>
|
This comment was marked as off-topic.
This comment was marked as off-topic.
|
Ich habe einen weiteren Fall mit Optimizer-Plan, RSCP-Ladebefehl und Messwerten in dieser Diskussion dokumentiert. Der E3/DC lud dabei mit PV-Überschuss, der zusätzlich geplante Netzbezug blieb jedoch in den Messstichproben aus. Dort sind auch der Vergleich mit dem alternativen Falls jemand Erfahrungen mit den unterschiedlichen E3/DC-Ladeverfahren oder der 24-Stunden-Sperre hat, wären eure Beobachtungen in der verlinkten Diskussion hilfreich. |
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Description
Ich habe in evcc Batterie / Netzladen über das Preislimit bestimmte Zeitintervalle ausgewählt. Wenn der erste grün markierte Zeeitintervall beginnt, startet das Netzladen nicht. Stattdessen wirft das E3DC System eine Netzladesperre für 24h. Durch einen Systemneustart kann ich die Netzladesperre zurücksetzen. Sämtliche Smart Funktionen in E3DC sind deaktiviert.
Steps to Reproduce
evcc debug information
Version: v0.316.0
System: linux/amd64, CEST +02:00
Configuration (UI)
Logs
Version
v0.316.0
System
linux/amd64, CEST +02:00
All reactions