fonctionnement de Load Distribution Scheme #105
-
|
Load Distribution Scheme ne décide pas quand un équipement est disponible, mais comment la charge demandée par la boucle est répartie entre les équipements disponibles dans le PlantEquipmentList. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 1 comment
-
SequentialLoadOn remplit les équipements
Le dernier équipement actif module. Exemple
UniformLoadOn partage la puissance de manière égale entre tous les équipements disponibles. SequentialUniformPLRLes équipements actifs ont tous le même PLR. Demande = 150 kW
Demande = 240 kW
La différence avec UniformLoad est subtile : ici on cherche un PLR identique, et les équipements sont activés progressivement. Pour des équipements de tailles différentes : UniformPLRTrès proche du précédent, mais sans logique de staging séquentiel. Principe Si la charge est trop faible, des équipements sont retirés. 3 chaudières Avec 3 chaudières : Donc EnergyPlus enlève des équipements. Avec 1 chaudière
Charge = 180 kW
OptimalLe plus sophistiqué. rarement parfaitement compris, rarement parfaitement exploité. Principe Exemple typique Si une chaudière a un meilleur rendement à PLR = 0.65, EnergyPlus va essayer d’amener les chaudières vers 65%. Très dépendant des courbes de performance, sans courbes réalistes, ce mode a peu d’intérêt. Avec chillers, PAC, équipements à rendement non linéaire, ça devient intéressant. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
SequentialLoad
On remplit les équipements
Le dernier équipement actif module.
Exemple
Demande = 150 kW
Chaudières : B1, B2, B3 toutes de même puissance
UniformLoad
On partage la puissance de manière égale entre tous les équipements disponibles.
SequentialUniformPLR
Les équipements actifs ont tous le même PLR.
Mais les équipements sont ajoutés séquentiellement.
Demande = 150 kW
Avec 2 chaudières, chacune à PLR = 0.75
Demande = 240 kW
On prend 3 chaudières
PLR uniforme : 240 / (3×100) = 0.8
La différ…