PS: für 2. sehe ich gerade würde ja auch die neue "manuelle Konstantentladung" praktikabel sein. - greift dann natürlich nur bei manuellem Modus und nicht Automatik oder Sommerlogik. Damit wäre es auch nicht abhängig vom SOC oder der Uhrzeit und tagsüber hätte man die selben Effekte. Wenn man z.B. dann Wäsche waschen will wird ggf. nicht mit 800W unterstützt - oder habe ich den Punkt der Uhrzeit nicht gefunden ab wann diese Regel (z.B. ab 19:00) greift? Frage: muss die manuelle Konstantentladung entsprechend inkl. Sicherheitsreserve unterhalb der durchschnittlichen Hausgrundlast gesetzt werden um eine Einspeisung zu verhindern oder wird das mit gegengecheckt? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Zu 1.) Eigentlich ist da ein Puffer eingebaut, der erst ab etwa 80Watt Überschuss die Ladung starten sollte. Ich mach mir aber mal Gedanken über die Idee, klingt sinnvoll. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Also nochmal zu 1.: Das Ziel des Sommer-Modus ist primär die Autarkie zu maximieren der Netzunabhängigkeit. Dabei ist es wichtig bei Überschuss zu laden. Wegen eines anderen Fehlers ist jetzt aber ein Puffer reingewandert, ab 80Watt wird geladen. Reicht das? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Ich möchte möglichst verhindern, dass er morgens, wenn es noch diffus ist und nur geringe Leistung erzeugt wird die paar Watt in den Speicher gehen - sondern noch ins Haus. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Also auch die 3.5.1 fängt am Morgen direkt an die minimalen Leistungen in den Speicher statt ins Haus zu drücken: Greift da vllt. noch eine Logik die bei erreichte soc_min (was bei mir 10% sind) versucht auf Krampf bis auf den Hysteresewert / Hysteresespannung bis zum Wiederentladen voll zu machen? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Das ist was anderes. Du hast eigentlich keinen Überschuss, also sollte die Integration garnichts machen. Irgendwo ist bei dir noch was falsch konfiguriert, ein Sensor liefert da andere Daten als erwartet. Schick mir doch mal Screenshots von der Konfig von BSFAI, da müssen wir mal drüber schauen. Parallel schaue ich aber nochmal im Code nach, aber dann würde dieser Effekt auch bei mir und anderen auftreten... Hmmm.... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Also in deiner Konfig sieht alles gut aus. Hmmm..... Dann muß ich nochmal über den Code schauen... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Also, im Code gibt es keine Logikfehler zu entdecken. Er darf eigentlich erst anfangen zu laden, wenn mind. 80Watt ins Netz eingespeist werden und nicht schon ab PV-Leistung. Wenn dieser Fall wieder auftritt, dann mach mal folgendes: Geh ins Entwicklerwerkzeug - Zustände. Gib im Suchfeld Battery ein und suche in der Liste nach dem Sensor für Aktives Geräteprofil. Von dem schickst du mir dann genau von diesem Zeitpunkt Screenshots aller Attribute. Falls ein zugewiesener Sensor Mist baut, dann sehen wir das dort. Bist du auch sicher, dass du das Dashboard, den Teil für die Batterie richtig konfiguriert hast? ;) Schau dir auch mal die PV-Leistungskurve am Morgen an. Ursächlich könnte auch ein Peak sein beim Sonnenaufgang, der dann den Lade-Impuls auslöst. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Guten Morgen, es wird wieder der Akku geladen (von 10 (soc_min) auf 16% (Wiederentladeschwelle), danach wird wie die letzten Tage wieder entladen bis die Hauslast gedeckt werden kann). und hier der Zustand: options: SF800Pro, SF2400AC, SF1600AC, Hyper 2000, HUB 2000 device_class: enum |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
puh, das lässt mich ratlos zurück.
Da kann man aber fast nichts einstellen. Und die Zendure HA-Integration lässt auch keine weiteren Einstellungen zu. puh ... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Wenn in der APP HEMS aus ist und alles auf Lokale Kommunikation steht, dann ist das egal und hat keinen Einfluss. Es hört sich so an, als ob in der Handy-APP noch irgendwas nicht richtig konfiguriert oder abgeschaltet ist. Die Ladung wird aus der Cloud initialisiert und nicht durch ZHA oder BSFAI. Außerdem sehe ich gerade auf dem Screenshot, bei Verbindungsart steht noch Cloud. Das muß auf Lokal/ZenSDK gestellt werden!!!! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Hi, Heutiger Test:
Der Zendure-Bypass zur Direktdurchleitung greift ja, so wie ich es verstanden habe, nur wenn der Speicher voll ist. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Hi, ja - die v3.6.2 habe ich heute früh installiert. Die BSFAI Config hatte ich ja hier schonmal: BSFAI_Einstellungen.pdf Bei der Zendure gibt es in der Integration ja nur den Token und die Screenshots von oben. Hier habe ich die Verbindungsart von Cloud auf Lokal (zenSDK) geändert - was aber nichts für dieses Problem bewirkt. Der Zendure an sich kann ja gar nichts mit der Hauslast steuern, da er ja weder in der App noch in HA (nur dummysensor) einen Zählersensor zur Verfügung hat. Ausgelesen wird mein Zähler ja per Hichi-Lesekopf in HA - worauf BSFAI zurückgreift. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Auch das Steuern über die Zellspannung hat das Verhalten nicht geändert. Ich hab gestern zum Test mal etwas anderes gemacht:
Heute Morgen: Und so möchte ich das durch BSFAI auch, die Frage ist nur warum es partout nicht klappt, denn BSFAI entscheidet in dem Moment ja bei mir den Speicher bis 16% zu laden, dann wird das entladen wieder freigegeben und entweder PV+Speicher decken das Haus oder die Sonne ist schon über der Hauslast, dann wird (erst ab erreichen der 16%) die Hauslast gedeckt + Überschuss in den Speicher. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
V4.0.0-RC1 ist raus zum testen. Bitte Release-Note/Changelog lesen, da es einiges neues und viele Optimierungen gibt. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Das ist ne gute Frage. Ich kann nur so viel sagen, daß es mit einem SF2400AC funktioniert. Leider ist das Zeitfenster, wo das bei dir passiert, klein, sonst würde es sich anbieten genau wenn das auftritt mal diverse Einstellungen in ZHA zu ändern. Z.b die Einstellung Energie-Export mal von Erlaubt zu Deaktiviert ändern und schauen, oder die Sicherungsgruppe mal auf "Nicht verwendet..." oder auf "Hat eigenen Stromkreis.." ändern. Das hat bei mir zu Beginn unterschiedliches Verhalten ausgelöst. Schick mir mal einen Screenshot von den Sensoren aus BSFAI, was melden die? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
An dem 800Pro sind die PV-Module ja direkt angeschlossen. Obwohl ihr vielleicht alles laut Anleitung eingestellt habt, entscheidet der 800Pro immer noch direkt, dass der anliegende PV-Strom zum Akku laden genutzt werden soll, BSFAI wird hier übergangen/überstimmt. Schaut euch bitte nochmal genau in der App jede Stelle in der Konfig, beim WR oder bei den Akkus an, ob dort irgendwo noch etwas aktiv ist, was dieses Verhalten erklären würde. Wenn nicht, dann spielt mal etwas mit den Einstellungen in ZHA rum, speziell die Sicherungs-Gruppen Einstellung und Energie-Export, ob sich durch die anderen Einstellungen das Verhalten irgendwie ändert. Der 800Pro kennt intern ja nicht den Zustand, dass gerade kein Überschuss vorhanden ist und er kennt intern auch nicht den aktuellen Hausbedarf. Da greift dann intern wohl ein Standardmechanismus, der alles was von oben kommt in der Akku pumpt. Dieses Verhalten muß/müßte man abschalten. Leider habe ich keinen physischen Zugriff auf ein 800Pro System, um mir mal alles per App anschauen zu können, sonst würde ich direkter helfen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Bitte testet mal folgendes: In ZHA/Manager den Betriebsmodus von AUS auf Smarte Leistungsregelung stellen, aber ohne P1 Sensor, also den Dummy drin lassen. Wie verhält es sich dann? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Stell mal die Sicherungsgruppe auf "Hat eine eigene Phase..." oder so ähnlich und bei Energie Export auf Erlaubt. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Folgende Vermutung für dieses Verhalten: Ohne wirksame Zendure-interne Hausverbrauchsinformation Ein einfaches "Bereit", also Eingangs- oder Ausgangsleistung auf 0Watt, reicht da wohl nicht, da der 800Pro dann mangels Hauslast Info den Akku zum Schutz primär läd. Man muß ihm Bedarf vorgaukeln, damit er intern sperrt. Ich bau mal was ein, 800Pro spezifisch, also Profilabhängig. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
So, V4.0.1 ist raus mit besonderen Erweiterungen rund um den 800Pro. Im Changelog steht alles drin, bitte testen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Die Regelung war wohl zu hart. V4.0.2 ist raus, da sollte es sehr viel besser laufen. Wenn nicht ganz, dann gibt es nun in den Attributen neue Sensoren zum Debuggen. Diese Infos brauche ich dann. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Durch deinen Test mit Manuell-Entladen sieht man, dass er stabil entladen kann. Die 4.0.3 ist raus mit harten Maßnahmen. Wenn es jetzt noch flattert, dann gehen mir langsam die Ideen aus. ;) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Das sieht nicht mehr nur nach BSFAI aus. Wenn du wirklich auf Manuell → Entladen stehst und der Akku trotzdem mit PV massiv lädt bzw. die Ausgangsleistung so springt, dann arbeitet vermutlich eine interne Zendure-/SF800Pro-Logik dagegen. Bitte teste einmal mit komplett deaktivierter BSFAI-Integration: AC-Ausgangsmodus manuell setzen, Ausgangsleistung fest z. B. 300 W, AC-Eingangsgrenze 0 W. Wenn es dann weiterhin springt, ist es sehr wahrscheinlich ein Zendure-/Firmware-/Konfigurationsproblem. Wenn es dann stabil ist, müssen wir im BSFAI-Coordinator prüfen, ob trotz manuellem Entladen noch Modus/Limits überschrieben werden. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Ok, also doch BSFAI. Der Passthrough regelt zu hart. Da muß ich nochmal ran. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
V4.0.4 ist raus mit weiteren umfangreichen Änderungen. Bitte schreib mir, dass es nun endlich läuft. ;) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Bei mir hat der Akku sich letzte Nacht nur von 100 - 80% entladen, obwohl die PV heute locker von 13 auf 100% hätte laden können. Auch heute Abend hat er nicht wirklich mit Entladen begonnen, obwohl der Preis heute Nacht kaum noch teurer wird. Ich habe jetzt den Peak-Faktor auf 1,25 heruntergesetzt, nachdem ich ihn gestern Abend schon auf 1,29 gesenkt habe. Jetzt entlädt er erstmal. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Nur mal kurz neben der Arbeit eine schnelle Rückmeldung ohne großes Testen. Immer noch wird der niedrige Ertrag in den Morgenstunden in den Speicher geschoben. (Automatikmodus) Beim heutigen Wetter mit teilweiser Bewölkung schaltet er je nach erzeugter PV-Leistung ständig zwischen Ladung und Entladung hin und her. Der gewünschte Bypass-Modus scheint beim 800Pro irgendwie nicht zu funktionieren. Bei den heutigen Strompreisen wäre es doch sinnvoll, so viel wie möglich direkt zu verbrauchen (Home-Office), und maximal einen eventuellen Überschuss in den Speicher zu schicken. Bei teilweise über 60 ct/kWh heute Abend könnte der Speicher ja kurz vorher auch zur Not aus dem Netz zu ca. der Hälfte des Preises befüllt werden. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.

























Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
Hi,
Ich nutze selbst keinen dynamischen Strompreis. BF Ai regelt quasi nur den PV-Strom und Akku bei mir.
Daher nach Beobachtung der letzten Tage 2 Ideen zur Diskussion:
Früh morgens laufen meine (2x Süd und 2x West) Module sanft an. Die Automation pumpt dann 20-30W langsam steigend in den Speicher statt ins Haus.
Das bringt allerdings fast nichts, weil die Ladung in dem Segment sehr ineffizient ist - hier wäre es sinnvoller die kleinen Beträge im Haus zu verwenden statt in den Akku zu laden.
Könnte man hier sowas wie einen "sunrise_block" integrieren? wenn SOC < 15% & PV < 150W (einstellbar) dann decke Hausgrundlast statt Akku zu laden. Im Wintermode kann das ja gern zum Akkuschutz auch inaktiv sein
akkuschonendes Entladen: z.B. Max Werte für entsprechende SOC --> 2kw sind am Abend schnell leer und dann wäre eine langsamere Entladung über die Nacht sicherlich förderlicher für den Akku als wenn er sich mit dem Rest der drin ist bei Abruf hoher Leistung (Herd, Ofen, Fön, ...) zugig entleert und danach ist voller Netzbezug
{% if soc <= soc_min %} 0 {% elif soc <= 15 %} 50 {% elif soc <= 25 %} 150 {% elif soc <= 40 %} 300 {% else %} 800 {% endif %}
Beta Was this translation helpful? Give feedback.