Steuerung des MyPV AC Thor 9s #18172
Replies: 13 comments 110 replies
|
handled in an issue |
|
Ich habe das gleiche Verhalten feststellen müssen. AC Thor 9s mit einem 6kW Heizstab im Boiler. In EVCC habe ich folgendes konfiguriert: Der AC Thor meldet sehr oft "Modbus multiple Write received". Die Leistung in EVCC habe ich wie folgt eingestellt: Anbei der Trace log @andig |
|
Nein. Der Status wird nicht korrekt übertragen und die Ansteuerung funktioniert nicht korrekt. |
Davon kann ich nichts sehen:
Sieht richtig aus, ebenso
|
|
Bei mir funktioniert jetzt soweit alles..... Das einzige was ich noch gerne hätte ist, dass alle Temperatursensoren bei der Ermittlung des SOCs genutzt werden. Der Mittelwert der Sensoren wäre aus meiner Sicht gut. |
|
kurze Frage: Bei der Wallbox steuert er so, dass aller Überschuss zum Laden verwendet wird. Danke für Eure Hilfe! |
|
Einen wunderschönen guten Abend. ich habe eben festgestellt, dass der AC Thor etwa alle 6 Minuten einen Timeout hat. Die letze Abfrage ist mehrfach eine Query des Register 1000 auf dem Thor. Kommt Euch das irgendwie bekannt vor? Hier das komplette Log zw. zwei Timeouts. Morgen früh schau ich wieder, Akku und Thor wie gewünscht agieren. Grüße Details zw. zwei Timeouts: |
|
Moin, ich komme endlich dazu mich wieder mit dem Thema zu befassen. So ist der aktuelle Stand: In der Praxis sieht es so aus, dass derzeit
Warum gibt evcc nicht auch die 623W die derzeit in den Akku gehen in den Heizstab? Hier der Verlauf der Kurven mit 35s Ansteuerungsablauf und nach einem Neustart des AC Thor: Es ist kein Effekt erkennbar, der Akku lädt weiter mit rund 700 W |
|
Nur kurz meine Gedanken: Der AC Thor kann nur den Verbrauch der per PWM gesteuerten Ausgänge messen. Welche Last am Relais anliegt mißt er nicht. Ich habe jedoch keine Last am Relaisausgang, habe also keine Erfahrung damit. Aber: Gibt es nicht in den Einstellungen einen Wert, der dem AC Thor sagt, welche Last anliegt, wenn das Relais geschlossen hat? Zumindest als Rechengrundlage.
Hmm, wenn ich myPV richtig verstehe, brauchst du am Relaisausgang dazu ein My-PV Meter.... Dann kennt der AC Thor die 6kW vom Relaisausgang (auch wenn der Heizstab durch Thermoschalter selbst abgeschaltet ist) und kann dann auch 7,5kW ausgeben, so nur gemessene 1,5kW.
Siehe: https://www.my-pv.com/de/manuals/acthor-acthor-9s/#LokalesWeb-Interface |
|
Ich habs mit dem Modbus Master hinbekommen :) Lernkurve war kurz und steil. Ich habe eine Liste erstellt welche Werte anliegen, je nachdem welchen Wert ich in Register 1000 schreibe. Das erfasse ich heute Abend kurz und poste es. Mir sind da ein paar Merkwürdigkeiten aufgefallen. |
|
Was ich mich grad frage: Welche Leistung kommt bei Dir maximal raus, wenn du einen Wert über der Leistung des Heizstabs in Register 1000 vorgibst? |
|
Hallo @walburgf Die Lösung wurde mit PR #29266 von andig auf Basis von docolli umgesetzt. Diese steht in evcc ab 0.305.2 zur Verfügung. Voraussetzung ist die AC Thor Firmware a0022200. Du musst dann einen Scale Factor setzen und die Leistung des Stabs in der Konfig des Thor unter Betriebsart eintragen. Die Dokumentation wird aktuell angepasst und ist bald verfügbar: https://docs.evcc.io/docs/devices/heating#acthor-9s |


















































Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Ich verwende einen AC Thor 9s mit 2 Heizstäben, die am Anschluss 2 und 3 des AC Thor 9s angeschlossen sind.
Meine Konfiguration in der evcc.yaml sieht wie folgt aus (hier nur die für den AC Thor 9s verwendeten Einträge):
Das Verhalten von evcc ist nun wie folgt:
nach einigen Sekunden, wird dann die Heizleistung auf 5W gesenkt, nach einigen weiteren Sekunden, geht die Leistung wieder hoch.
Der AC Thor 9s erhält die Leistungsinformation und heizt auch, aber anscheinend erhält evcc diese Information nicht.
Im Logfile steht der Status des Chargers im Loadpoint immer auf B.
[lp-2 ] DEBUG 2025/01/11 11:45:01 charge power: 225W
[lp-2 ] DEBUG 2025/01/11 11:45:01 charger status: B
Der Status im Modbus Register 1003 des AC-Thor 9s steht auf 9 (Heizen)
die möglichen Status Codes auf der AC-Thor Seite sind:
0….. Off
1-8… device start-up
9… operation
>=200 Error states power stage
die Status Codes von der AC Elwa 2 unterscheiden sich vom AC Thor / AC Thor 9s
beim AC Elwa 2 sind die Status Codes:
1 no control
2 Heat
3 Standby
4 Boost heat
5 Heat finished
20 Legionella-Boost active
21 Device disabled (devmode = 0)
22 Device blocked
201 STL triggered
202 power stage overtemp
203 power stage PCB temp probe fault
204 Hardware fault
205 ELWA Temp Sensor fault (sensor in immersion heater)
209 Mainboard Error
Habe ich einen Fehler in der Konfiguration, oder ist das noch ein Fehler im AC-Thor template?