Repository navigation
Replies: 2 comments 3 replies
|
Hier nochmal die .yaml zum Heizstab
Und der Loadpoint 2: charger: Askoheat |
|
Hallo @tobildm , ich hab das mit ein wenig herumprobieren zum Laufen gebracht - siehe #17988 (comment) . |
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Hallo, ich habe mit meinen Heizstab das Problem, dass die Leistung nicht geregelt wird sondern nach kurzer zeit abbricht. Ich habe mal die LOG kopiert, vielleicht sehen die Experten hier gleich das Problem. Der heizstab ist ein Askomat der mit http/json eingebunden ist. (LP-2)
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 ----
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 charge power: 0W
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 charge currents: [0 0 0]A
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 charge power: 750W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 battery 1 power: -8941W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 grid power: 1W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 battery 1 soc: 85%
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 grid currents: [1.4 1.1 -1.1]A
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 pv 1 power: 9559W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 site power: -8940W
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 charger status: C
[lp-2 ] INFO 2025/07/17 11:43:11 start charging ->
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:11 wake-up timer: stop
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:12 pv charge current: 42.1A = 3.26A + 38.9A (-8940W @ 1p)
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:12 set charge current limit: 22A
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:12 solar forecast: accumulated 990.030kWh, produced 712.821kWh, scale 0.720
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 ----
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 charge power: 0W
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 charge currents: [0 0 0]A
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 charge power: 4500W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 battery 1 power: -6133W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 grid power: 24W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 battery 1 soc: 85%
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 grid currents: [3.5 -4.2 4.5]A
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 pv 1 power: 10749W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 site power: -6109W
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 charge voltages: [227 228 227]V
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 charge total import: 1066.449kWh
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 charger status: A
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:43:41 solar forecast: accumulated 990.112kWh, produced 712.911kWh, scale 0.720
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 ----
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 charge power: 0W
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 charge currents: [0 0 0]A
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 charge power: 4500W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 battery 1 power: -6190W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 grid power: 40W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 battery 1 soc: 85%
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 grid currents: [3.3 -4.2 4.6]A
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 pv 1 power: 10468W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 site power: -6150W
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:11 charger status: C
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:12 pv charge current: 46.3A = 19.6A + 26.7A (-6150W @ 1p)
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:12 solar forecast: accumulated 990.200kWh, produced 712.998kWh, scale 0.720
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 ----
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 charge power: 0W
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 charge currents: [0 0 0]A
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 charge power: 0W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 battery 1 power: -6410W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 grid power: -64W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 battery 1 soc: 85%
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 grid currents: [-0.8 -0.7 0.8]A
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 pv 1 power: 4747W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 site power: -6474W
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 charge voltages: [226 226 227]V
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 charge total import: 1066.449kWh
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 charger status: A
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:44:41 solar forecast: accumulated 990.283kWh, produced 713.037kWh, scale 0.720
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 ----
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 charge power: 0W
[lp-1 ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 charge currents: [0 0 0]A
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 charge power: 0W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 battery 1 power: -8876W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 grid power: -68W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 battery 1 soc: 86%
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 grid currents: [-0.7 -0.7 0.8]A
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 pv 1 power: 7323W
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 site power: -8944W
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:45:11 charger status: B
[lp-2 ] INFO 2025/07/17 11:45:11 stop charging <-
[lp-2 ] WARN 2025/07/17 11:45:12 charger out of sync: expected enabled, got disabled
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:45:12 charger disable
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:45:12 pv charge current: 38.9A = 0A + 38.9A (-8944W @ 1p)
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:45:12 site power -8944W <= -200W enable threshold
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:45:12 pv enable timer start: 3m0s
[lp-2 ] DEBUG 2025/07/17 11:45:12 pv enable in 3m0s
[site ] DEBUG 2025/07/17 11:45:12 solar forecast: accumulated 990.372kWh, produced 713.098kWh, scale 0.720
All reactions