3 Phasen Heizstab über Shelly2PM bei Überschuss schalten #10104
|
Hallo Leute . Der Gleichrichter kann maximal 6,6 kW einspeisen ! Mein Hauptziel ist so viele wie möglich Überschussleistung an 3 Phasen Warmwassererhitzer zu senden . An dem Heiztstab sind die 3 Phasen über zusätzlichen Schaltrelais wie folgt angeschlossen : die Leistung an allen 3 Phasen sind zusätzlich über Shelly Pro3EM überwacht. Dafür habe ich folgende Konfiguration erstellt : network: log: debug unique installation idplant: xxxxxxxxxxxxxxxxx interval: 10s # control cycle interval meters:
chargers:
loadpoints:
site: Wie kann das sein dass ich oft den Eigenverbrauch bei 9kW mit 0W Netzbezug angezeigt bekomme obwohl ich max. 6,6 kW Erzeugen kann ? |
Replies: 3 comments 11 replies
|
Das ChargeMeter in der site bei pv ist falsch. |
|
Ich habe ziemlich den gleichen Aufbau wie oben beschrieben! Ist es möglich eine Zeitfunktion einzufügen das z.b. der Heizstab von 13:00 bis 16:00 und bei PV Überschuss aktiv wird? |


und den Shelly 3EM musst du 2x als ChargeMeter konfigurieren, für jede Phase extra und die dann dem enstsprechende Loadpoint zuweisen.