Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach §14a Energiewirtschaftsgesetz #15139
Replies: 50 comments 276 replies
|
Ich richte das gerade ein, um mit einem schalter die Limit funktion zu testen: hierzu bekomme ich in der log dann einen Fehler:
|
|
Ich habe die das mal ausprobiert. Es funktioniert. Ich bin mir aber unsicher, ob das so richtig ist. |
|
Vermutlich ein spezielles Szenario Wie verhält sich die eebus Steuerung wenn man per eebus schon die Wallbox an einen SMA Sunny Home Manager 2 meldet? Kann man dann trotzdem Steuerinformationen aus einer zweiten HEMS Schnittstelle entgegen nehmen? Also der eebus Kommunikation der Box des Netzbetreibers? |
|
#15239 enthält einen Vorschlag, wie wir die Konfiguration zwar nicht einfacher, aber flexibler machen können. Die Leistung ist übrigens konfigurierbar, sie wird nicht durch evcc berechnet. Bisher noch nicht berücksichtigt (oder eben nur bei Steuerung über den Netzübergabepunkt) wird die Erzeugungsleistung. Wenn ich die Berechnungsformel richtig verstehe, dann kann die konfigurierte maximal erlaubte Summenleistung um den Betrag der momentanen Erzeugung reduziert werden? Dafür gibt es aktuell noch keine Lösung. Eine Einbeziehung des Erzeugungszählers in den LPC Circuit wäre falsch da diese Leistung dann auch in den Hauptkreis aggregiert würde was falsch ist. |
|
Wie oben beschrieben in dem Beispiel darf ich bei EMS Nutzung und bei 14a Limitierung “nur” noch 12,174 kW aus dem Netz ziehen, wenn ich nun 10kW PV erzeuge, kann ich im Haus 22,174 kW nutzen und habe somit keine oder kaum Einschränkungen selbst mit zusätzlichen Haus Verbrauch. Hierbei ist wichtig das diese 4 Geräte nachweislich (wie das auch immer nachgewiesen werden kann) nicht mehr als 12,174 kW aus dem Netz ziehen, welches Gerät das dann macht ist mir oder dem HEMS überlassen. Also kann zum Beispiel (mit 10kW PV Leistung) eine 22kW WB voll genutzt werden ( ja bei zwei 11kW oder 22 kW WB wäre auch ein andere Wert nutzbar). Somit sollte dein Ansatz richtig sein. Wichtig ist am Grid nicht die 12,174 kW Leistung zu überschreiten. |
|
Um es noch kompatibler zu gestalten es wird auch ein 2-Bit EMS Modus geben (EMH, Theben, Swisstec, etc. Können das bereits). Nur zur Info! Mit einem Shelly 4i und template kann man das schön abbilden, allerdings wollen die VNB hierzu 4 “Trennrelais” zur Steuerbox. Es könnte so einfach sein.. 🤦♂️ |
This comment has been hidden.
This comment has been hidden.
|
Du kannst wählen, direkt oder EMS. |
|
Bei mir wurde Anfang der Woche ein PPS Smart Meter Gateway (SMG) verbaut. Da inzwischen die Wärmepumpe installiert ist und auch eine zweite Wallbox installiert werden soll, wird das Thema steuerbare Netzanschlüsse bei mir so langsam relevant und ich freue mich, dass evcc dies aktuell bereits anfängt zu unterstützen. |
|
Moin, eebus: |
|
Mein Verständnis bis jetzt. Voraussetzungen Modul 1
Wer diese Box bezahlen muss oder welche Gebühr der Netzbetreiber verlangen kann, ist mir UNKLAR.
Wenn man das alles gemacht hat, ist man für Modul 1 qualifiziert und erhält eine pauschale Reduktion der Netzentgelte, die mindestens 80 € beträgt, aber je nach Netzwerkbetreiber auch mehr. Wenn man Modul 3 haben möchte, ist ein neuer Zähler notwenig und das kann sehr teuer werden, wenn z.B. im Zählerschrank kein Platz mehr ist und ein neuer Zählerkasten gesetzt werden muss (wenn es überhaupt vom Platz her möglich ist). |
|
Mir ist nicht klar, wer die Kosten
Gibt es dazu auch gesetzliche Vorgaben? |
|
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Metering/Kosten_table.html https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Metering/start.htm Kosten ab der Steuerbox trägst Du. |
|
Wäre es nicht das einfachste für alle Beteiligten (insbesondere die Netzbetreiber), die "Steuerbox" als cloud-API zu realisieren? Überall jammern die VNB, daß es keine zertifizierten Boxen auf dem Markt gäbe. Und auf seiten evcc (und aller anderen Anbieter) wäre es doch +- egal, ob die Kommunikation mit einem (teuren) Kästchen im Keller oder direkt mit der API des VNB erfolgt. TLS/https, token, Handshake/Bestätigung/Heartbeat, Vertragliche Verpflichtung des Nutzers keinen Unfug zu treiben, ggf. gegen angemessen Vertragsstrafe - Hat schon jemand so was angeleiert? Ist sowas schon erkennbar? Oder ginge das auch über alternative Stromanbieter? - Da vermute ich mehr Bereitschaft. |
|
Bei Sachsen-Energie gibt es Mindestanforderungen an das Energiemanagementsystem in der Kundenanlage.
Kommt beim Umschalten vom 3-phasigem Laden auf 1 Phase nicht automatisch die Symmetrie aus dem Gleichgewicht? Weiter heißt es
Das scheint mir aktuell bei EVCC noch nicht gegeben oder? Hat schon jemand erfolgreich EVCC als offizielles EMS anmelden können? |
|
Batterien sind aktuell nur meter. Wie kann man einer Batterie den circuit lpc zuweisen, damit diese auch gesteuert werden würde falls ein dimm signal kommt und diese aus dem netz geladen werden würde? |
|
Das lpc-Szenario funktioniert bei mir soweit (getestet mit dem eebus-go Controlbox-Simulator). Vllt bin ich ja auch nur blind, aber im evcc-Tree im MQTT habe ich nirgends gesehen, ob ein Consumption Limit aktiv ist. Würde das gerne in meine Visualisierung einbauen. Dachte erst, das wäre 'limitEnergy' im jeweiligen Loadpoint-Zweig. Das scheint mir aber eher die Limitierung zu sein, die man in manchen EVs aktivieren kann. Wenn dann auch noch ein lpp-Event im MQTT innerhalb des evcc-Trees sichtbar wäre, dann ließe sich auch das Einspeiselimit meines WRs (Deye) ganz einfach im ioBroker setzen. Ist sowas angedacht ? Danke vorab für eine Rückmeldung |
|
Wie sieht es eigentlich mit der Protokollierung aus? Sprich der Nachweis, dass z.B. der LPC Befehl verarbeitet wurde? Laut VDE FNN Empfehlungen muss im HEMS nicht protokolliert werden, die Befehle müssen aber per ACK/NACK quittiert werden. Passiert das schon? |
|
Siehe #19422 für Registerdoku zum Limitation of Power Production use case. |
|
Auch bei nach dem 1.1.2024 installierten PV Akkus ist ja der §14a zu berücksichtigen. Für Akkus bei denen evcc eine aktive Batteriesteuerung erlaubt, sollte es ja eigentlich möglich sein, bei der Auslösung eines Dimmvorganges über die HEMS Funktion das batterygridchargelimit entsprechend einzustellen. Wie macht man praktisch? Der Akku ist ja nicht als Ladepunkt definiert. |
|
die Diskussion hier ist so lang, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Vielleicht könnt ihr mit bitte weiterhelfen. Ich habe ein Relais, das von Netzbetreiber den Befehl "jetzt dimmen" bekommt. (Ich habe momentan noch einen Rundsteuerempfänger, später dann wahrscheinlich den potentialfreien Kontakt der über das Smart Meter Gateway angesteuert wird.) So oder so bleibt es bei einem einfachen Relais. Wenn der Netzbetreiber es will, soll dann der Verbraucher (also die Wallbox) auf 4,2kW Netzbezug begrenzt werden. Was das Haus insgesamt für eine Leistung bezieht ist doch dann egal... Deswegen verstehe ich das mit dem Lastmanagement, das hier beschreiben wird nicht. Ich möchte nur ganz einfach das Relais, das von Netzbetreiber geschaltet wird, z.B. an einen Shelly anschließen, die Shelly-Auswertung des Netzbetreiber-Relais in evcc einlesen und dann den Netzbezug der Wallbox auf 4,2kW begrenzen. Passiert das, wenn ich das Folgende in meine yaml einfüge (und des Shelly-Signal über hems/limit/bool bereitgestellt wird)? Wenn ich die Dokumentation zum Lastmanagement lese, verwirrt mich das.
Für mich ist evcc dann doch ein HEMS und ich brauche nichts anderes kaufen, oder? edit: Vielen lieben Dank! Die Bundesnetzagentur hat detaillierte Vorgaben für die netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen entwickelt (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2022/BK6-22-300/BK6-22-300_Beschluss.html). Die Vorgaben dienen der Integration einer zunehmenden Anzahl steuerbarer Verbrauchseinrichtungen und steuerbarer Netzanschlüsse im Niederspannungsnetz. Sie erlauben eine zeitweise Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, um Gefährdungen der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Netzes, insbesondere aufgrund von Überlastungen der Betriebsmittel, zu vermeiden.
|
|
Ich habe eine kurze Verständnisfrage! Wo erfolgt in der WEB-UI/Integrationen der Eintrag: hems: Unter EEBus, oder unter HEMS? Ich nehme an unter HEMS! Liege ich damit richtig? Muss dann die SKI der Steuerbox sowohl unter EEBus, als auch unter HEMS eingetragen werden? Für eine kurze Antwort bin ich euch sehr dankbar! |
|
@malcolmx67 Es handelt sich ja um eine TCP-Verbindung und da gibt es einen Listener (passiv) und einen Caller (aktiv), der den Listener anruft, um eine Verbindung herzustellen.
Wenn ich das Simulator-Frontend starte, dann gibts leider keine Dropdown-Box, in der ich EVCC auswählen könnte.
Ich verwende den Fork von @meisel2000 <https://github.com/meisel2000> und dachte ich hätte es genau gemäß dem README gemacht. Ich muss es nochmal checken. Leider bin ich 3 Tage nicht zu Hause. Werde es nächstes Wochenende nochmal probieren.
Von: malcolmx67 ***@***.***>
Gesendet: Sonntag, 11. Mai 2025 21:37
An: evcc-io/evcc ***@***.***>
Cc: JKoetzing ***@***.***>; Mention ***@***.***>
Betreff: Re: [evcc-io/evcc] Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach §14a Energiewirtschaftsgesetz (Discussion #15139)
@JKoetzing <https://github.com/JKoetzing> sorry, jetzt erst gesehen. Was genau meinst Du mit 'Listener' ? Wenn ich das Simulator-Frontend starte, dann gibts da eine Dropdown-Box, in der ich EVCC auswählen kann.
sim.png (view on web) <https://github.com/user-attachments/assets/6d07cdd5-56ec-42ca-9bcb-715d2619725c>
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es auch einen Fork, wo man die evcc SKI als Parameter beim Start der COntrolbox übergeben muss.
Hast Du denn die SKI des Controlbox-Simulators in der evcc-Config eingefügt ?
—
Reply to this email directly, view it on GitHub <#15139 (reply in thread)> , or unsubscribe <https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/BIAGYCVKRFO3IGS4DXM5CSD256RHHAVCNFSM6AAAAABLU7PIBOVHI2DSMVQWIX3LMV43URDJONRXK43TNFXW4Q3PNVWWK3TUHMYTGMJQHE3DANQ> .
You are receiving this because you were mentioned. <https://github.com/notifications/beacon/BIAGYCQ4W6ZAYCNHRWAMGKD256RHHA5CNFSM6AAAAABLU7PIBOWGG33NNVSW45C7OR4XAZNRIRUXGY3VONZWS33OINXW23LFNZ2KUY3PNVWWK3TUL5UWJTQAZAEWM.gif> Message ID: ***@***.*** ***@***.***> >
|
|
Ich möchte hier meine Erkenntnisse bezüglich der Integration einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung über die digitale Schnittstelle (eebus) teilen. Die Informationen sind hier alle vorhanden, aber man muss sie sich mühsam zusammensuchen. Testen kann man das Ganze mit dem Controlbox Simulator eebus-cbsim https://github.com/meisel2000/eebus-go/blob/simulators/examples/controlbox. Hier ist auch sehr gut beschrieben, wie man die benötigten Zertifikate und SKI’s generiert.
Die Files eebus.crt und eebus.key enthalten das Zertifikat und den Private Key der Controlbox. |
|
Hab zu dieser Thematik eine Frage. Ich habe eine 22kW WB, eine WP mit 7,5kW elektrischer Maximalleistung incl. Heizstab und eine Batterie mit 4,5kW maximaler Ladeleistung nach §14a als steuVE angemeldet. Damit habe ich im Steuerungs-/Dimmfall ein Budget von 10,5kW für diese 3 Verbrauchseinrichtungen; zusätzlich natürlich noch der übliche Haushaltsstrom. In evcc sind, neben der PV, die WB, die WP und die Batterie konfiguriert.
Das ist die per UI eingerichtete Lastmanagement Konfiguration Und die HEMS Konfig zum Testen Mein Fragezeichen: Was mich allerdings stutzig werden lässt: main ist ja Unterstromkreis von lpc. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein? Wenn ich das jedoch so einrichte, hagelt es endlos Fehlermeldungen, die ich mir und euch erspare, hier reinzukopieren, außer Jemand fragt danach)? Was verstehe ich falsch? |
|
Please note #24976 for an overview of current status |
|
Frage zur FNN-Steuerbox / VDE-FNN 4.1.2.3 mit evcc 0.314.2 Ich möchte evcc als EMS über EEBUS/LPC an einer FNN-Steuerbox gemäß §14a EnWG betreiben. Bei der Prüfung der VDE-FNN-Anforderungen ist für mich Punkt 4.1.2.3 „Rückmeldung des aktuellen Leistungswerts der Anlage“ noch unklar. Werden bei evcc 0.314.2 der aktuelle Wirkleistungswert sowie insbesondere der aktuelle Leistungswert am Netzanschlusspunkt über die digitale EEBUS-Schnittstelle für die FNN-Steuerbox/Steuerungseinrichtung auslesbar bereitgestellt? evcc kennt den Netzanschlusswert über den Grid-Meter und verwendet ihn für das Lastmanagement. Im Code finde ich MGCP allerdings als Monitoring-Appliance-Rolle, während ich beim gegenüber der Steuerbox verwendeten LPC-Controllable-System keine entsprechende Rückgabe des aktuellen Leistungswerts erkennen kann. Wie erfüllt evcc damit VDE-FNN 4.1.2.3? Hintergrund der Frage ist der Einsatz von evcc als EMS, bei dem die Einhaltung der vorgegebenen Leistungsbegrenzung am Netzanschlusspunkt nachvollziehbar sein soll. |
|
Ich als Newbie von evcc habe mir jetzt den Thread durchgelesen, aber mein Ziel m.M. nach nicht darin gefunden. Folgende Idee zur Dimmung der WP. |








Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Die Bundesnetzagentur hat detaillierte Vorgaben für die netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen entwickelt (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2022/BK6-22-300/BK6-22-300_Beschluss.html). Die Vorgaben dienen der Integration einer zunehmenden Anzahl steuerbarer Verbrauchseinrichtungen und steuerbarer Netzanschlüsse im Niederspannungsnetz. Sie erlauben eine zeitweise Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, um Gefährdungen der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Netzes, insbesondere aufgrund von Überlastungen der Betriebsmittel, zu vermeiden.
evcc setzt die Vorgaben im Zusammenspiel mit einer Steuerbox des Verteilnetzbetreibers um. Unterstützt werden sowohl die digitale (#14950) als auch die analog Schnittstelle mittels potentialfreien Kontaktes (#15116).
Voraussetzungen für die Installation:
Einrichtung des Lastmanagements und Zuordnung der betroffenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zum Lastmangement: https://docs.evcc.io/docs/features/loadmanagement
Konfiguration eines digitalen (oder analogen) Energiemanagements für die netzdienliche Steuerung
Digital (Voraussetzung: eingerichteter EEBus Service (https://docs.evcc.io/docs/reference/configuration/eebus):
Analog:
Engpass-Steuerung durch den Netzbetreiber
Visualisierung des Lastmanagements in der Benutzeroberfläche (Config UI: circuit status #15110)
Bisher unterstützt werden die Use Cases
Die technische Umsetzung erfolgt so, dass im Lastmanagement ein evcc-seitig generierter neuer Stromkreis
lpceingefügt wird der mit den entsprechenden Limits des Lastmanagements gesteuert wird.Die Umsetzung ist aktuell als experimentell anzusehen.
All reactions