Replies: 52 comments 144 replies
-
Die Firmware kanns schon seit 2 Jahren, wir haben Jahre an Entwicklung in die Perfektion der Regelschleife gesteckt, mit automatischer 1/3 Phasenumschaltung, Kompatibilität mit praktisch jedem Auto-Lader, automatischem simulate-unplugging usw. es fehlt nur ein Interface für "Bastler", mit dem man die pPv, pGrid, pAkku Werte setzen kann. Ich kümmere mich drum. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Meine Android-App "WallboxSteuerung" kann das auch. Aber ganz ehrlich: das ist nicht einfach, nicht mal, wenn man nicht nur stumpfsinnig PV-Regelung machen will oder gar kann. Dann wird der Aufwand größer: nicht jede PV-Anlage kann modbus, nicht jeder Nutzer kann die Tabellen anlegen (modbus ist nur halbwegs standardisiert, Byte-Order, Scales, ...), was machst Du bei Vorhandensein von einem Heimspeicher, ... Fazit: so einfach ist das nicht. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Der neue api key heißt "ids" und ich beschreibe den bald auf unserer api docs bsp. value: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Interessant wäre dann noch zu wissen, wie man PV Laden bzw. das Szenarium aktiviert. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
mit dem nächsten app update wird "PV Überschuss" bei den ECO Einstellungen sichtbar, |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe die neuen Funktionen probiert. Egal was ich setzen will bekomme ich diesen Fehler. Zudem habe ich auch nicht verstand ob dieser werte überhaupt gesetzt werden müssen oder wie ich dem go-e diese mitgebe. Der KEY "FUP" ist bereits auf true.
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Meine Intention war eigentlich, dass der Charger sich die Daten selber über Modbus holt. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich bekomme "unknown api key: ids" wenn ich diese key über mqtt setzen will. Wen ich es versuche über die http api bekomm ich "null". Wie soll dass url exact aussehen um ids zu setzen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich hatte Firmware 0.55.0 dan gibt es "null". Mit 0.55.0 Beta bekomme ich auch {"ids":true} |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Mit MQTT geht's jetzt auch. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe Home Assistant so eingerichtet dass jeder 5 Sekunden über MQTT die ids Parameter eingegeben wirdt. Jetzt kann ich die Werte abfragen: {"pgrid":-727,"ppv":1424,"pakku":0}, weiss aber nicht was die Go-e charger damit macht. Ich kann es nicht weiter testen denn das Auto ist nocht nicht da, dauert leider noch einige Monaten. Gibt es eine Beschreibung wie die G0-e charger mit diese Parameters wirkt. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo zusammen, ich würde mich gerne hier dran hängen, weil ich grade auch mit einem goe das Überschussladen hinbekommen möchte. Ich habe mir die Diskussion in Ruhe durchgelesen aber es klappt noch nicht. Ich habe probiert die Keys über MQTT oder die HTTP API zu schicken. Ein goe zum testen mit Auto dran ist vorhanden. In der APP habe ich das PV Überschussladen eingeschaltet und den Wert "Leistungsniveau beim Start" auf 1,4 kWh belassen. Den Key ppv schicke ich alle 5 Sekunden per HTTP API an den goe. http://x.x.x.x/api/set?ids={"pPv":1500}. Den Key fup habe ich über den gleichen Weg auf true gesetzt. http://x.x.x.x/api/set?ids={"fup":true} Alle request über die HTTP API bekomme ich auch mit {"ids":true} quittiert. In der APP sage ich dann "Start Ladevorgang" und das Auto fängt an zu laden. Aber eben nicht mit den 1,5 kWh sondern mit dem, was in der APP hinterlegt. Bei meinem Test 10 Ampere also ca. 2,3 kWh und das auf allen drei Phasen. Also lädt das Auto mit ca. 6,8 kWh. Wenn ich mir den Status über die HTTP API angucke sehe ich auf die Werte. Also ppv bei 1500 und fup auf true. pgrid und pakku habe ich erst mal verbachlässigt. Die stehen auf null. Die FW version auf dem goe ist die 055.5 Beta. Kann mir jemand bitte einen Hinweis geben was ich eventuell falsch mache? Danke euch im Voraus! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich weiss nicht wie dass Go-e alles berechnet, aber pv Überschuss ist Sonnestrom die nicht sebst gebraucht wird aber ins Netz geht. Dass macht man an das Apparat bekannt mit eine negatieve wert von pGrid. Allerdings sollte man die nicht gebrauchte Werte bestens auf 0 einstellen und nicht die lere Wert "null". |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Die Text im App bei eco-mode - ppv überschuss sagt dass das Auto nur stufenweise geladen werden kan. 1500W=>6.5A. dass ist mehr als Stufe 1. Ist Stufe 2 vielleicht 10A. Dass könnte etwa stimmen mitt 2200W. Was geht wenn frm ist 2: PreferPowerToGrid. Dan sollte der Go-e 6 statt 10 wählen müssen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hier aber Phase Wish Mode denke ich. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
I just initialize the FUP the rest is set by the App :-)
I realized that it is important to use on command to send the data. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wenn ich die Kommentare/Diskussion bisher richtig verstanden habe, nutzt die Go-E nur den p-grid als Wert zum Rechnen.
p-PV und p-Akku dienen nur der Anzeige in der App, woher die Energie kommt.
Wenn du nicht willst, dass der Akku entladen wird, musst du p-Grid um den Akku-Wert bereinigen. Und je nachdem welche Prio die Wallbox oder der Akku haben, dann entsprechend anders Rechnen.
Nehmen wir an, die Wallbox hat Prio1:
"HAUS" > 0 = Bezug aus Netz, "HAUS" < 0 = Einspeisung ins Netz.
"AKKU" > 0 = Akku lädt auf mit Überschuss, "AKKU" < 0 = Akku entlädt ins Haus.
dann ist p_Grid = HAUS - AKKU
Beispiel: HAUS = -2000, AKKU = +1000 --> p_Grid = -2000 - 1000 = -3000 --> Lädt mit 3KW ins Auto.
Beispiel: HAUS = 0, Akku = -3000 --> p_Grid = 0 - (-3000) = + 3000 --> kein Überschuss, keine Ladung.
Gesendet: Sonntag, 10. März 2024 um 15:50 Uhr
Von: "Nils1966" ***@***.***>
An: "goecharger/go-eCharger-API-v2" ***@***.***>
Cc: "gyroslav" ***@***.***>, "Mention" ***@***.***>
Betreff: Re: [goecharger/go-eCharger-API-v2] PV-Überschuss in Firmware einbauen? (Discussion #110)
Das mit dem Überschussladen funktioniert nicht so richtig. Zumindest das Laden beenden, wenn nicht mehr ausreichend Überschuss zur Verfügung steht, klappt meiner Meinung nach nicht.
Aktuell liefert mein PV-Kraftwerk ca 600W:
grafik.png (view on web)
Wie man auf diesem Bild schon sieht, werden 3,9 kW verbraucht, wobei 3,4 kW aus der Batterie gezogen werden.
Von den 3,9kW Verbrauch werden 3,5kW von der go-e Wallbox in das Auto geschoben.
In meiner HA Karte stellt sich das so dar:
grafik.png (view on web)
wobei "current power" der variablen nrg_12 entspricht.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass der go-e charger selbstständig das Laden beendet, wenn nicht mehr genügend PV-Überschuss vorhanden ist, und dann nicht den Haus-Akku leerzieht.
Oder sind meine Ansprüche an die Überschuss-Lade-Funktion des go-e chargers hier zu hoch, und ich muss das von außen steuern?
Dann aber wäre die Frage: wie kann man denn das Laden beenden - so dass es, wenn wieder genügend PV-Überschuss vorhanden ist, wieder alleine startet?
—
Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Nur pGrid wird verwendet. Die andere sind für display-only gedacht,. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Das ist mir alles klar, steht hier auch mehrfach erwähnt. Das Laden an sich klappt ja auch ganz gut. Das Problem tritt dann auf, wenn der PV Überschuss gegen Nachmittag abnimmt, bzw. irgendwann keiner mehr da ist. Wie ist das denn bei euch so - funktioniert das bei euch? Beendet die WB das Laden von alleine, wenn kein PV Überschuss mehr da ist? Oder habt ihr das von "außen" selbst angesteuert (z.B. durch "manipulieren" von pGrid, wie oben von @gyroslav vorgeschlagen) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Nur um das hier mal erwähnt zu haben: Meine Lösung für PV-Überschuss-Laden mit dem go-e-Charger ist https://gitlab.com/l3u/go-e-pvsd ;-) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ja, ich hätte eigentlich auch erwartet, dass die Felder AKKU und PV irgendwie in die Rechnung einfließen. Wäre ja nur logisch.
JETZT schaut die Go-E nur auf den Netz-Übergabe-Punkt (p_grid) und solange der nicht negativ wird, ändert sich aus seiner perspektive nichts.
Für Leute ohne Akku funktioniert es halbwegs gut.
Für mich dauert die Umschaltung zwischen den Phasen oder die Regulierung der Ladeleistung zu Beginn einfach zu lange.
Z.B. beginnt die Ladung immer mit voller Leistung 3Phasig, obwohl nur genug für 1 Phase da wäre.
Die Anpassung an den aktuellen Überschuss dauert mir auch zu lange, so habe ich permanent leichten Bezug.
Ich kenne aktuell keine perfekte Lösung für die Go-E. Am ehesten vielleicht EVCC, aber mein letzter Stand ist, dass die Geld für den Support der Go-E haben wollen.
Und selbst wenn, auch EVCC hat meine Usecases nicht alle abgedeckt, und so musste ich da auch selber Logik und externe zusatzsteuerung selber schreiben.
Letztendlich habe ich mir jetzt im IOBROKER ein Blockly Script zusammengeklickt, das meine Anforderungen zu 99% erfüllt.
Gesendet: Donnerstag, 14. März 2024 um 21:07 Uhr
Von: "Nils1966" ***@***.***>
An: "goecharger/go-eCharger-API-v2" ***@***.***>
Cc: "gyroslav" ***@***.***>, "Mention" ***@***.***>
Betreff: Re: [goecharger/go-eCharger-API-v2] PV-Überschuss in Firmware einbauen? (Discussion #110)
Das ist mir alles klar, steht hier auch mehrfach erwähnt. Das Laden an sich klappt ja auch ganz gut. Das Problem tritt dann auf, wenn der PV Überschuss gegen Nachmittag abnimmt, bzw. irgendwann keiner mehr da ist.
Da diese Funktion (auch in der go-e APP) "Mit PV Überschuss laden" heißt, würde ich erwarten, dass genau das auch gemacht wird: wenn PV Überschuss vorhanden ist wird geladen, ansonsten nicht.
Und genau das funktioniert meiner Meinung nach nicht: wenn kein PV-Überschuss (mehr) zur Verfügung steht, wird trotzdem weiter geladen, und nicht das Laden automatisch beendet.
Aber vielleicht habe ich ja auch nur einen der unzähligen Parameter in der APP falsch eingestellt.
Wie ist das denn bei euch so - funktioniert das bei euch? Beendet die WB das Laden von alleine, wenn kein PV Überschuss mehr da ist? Oder habt ihr das von "außen" selbst angesteuert (z.B. durch "manipulieren" von pGrid, wie oben von @gyroslav vorgeschlagen)
—
Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wenn die Anwendung keine ids mehr sendet, lädt die WB bei Überschussladen trotzdem unverändert weiter. Könnt ihr das bestätigen? Wünschenswert wäre imho, dass nach einer gewissen Totzeit < 2 Minuten die Ladung eingestellt wird. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
#1: ja das sollte so sein, die WB richtet sich nach dem letzten bekannten p,_grid wert.
#2: von Autarkie kann man sich nichts, kaufen. Sei froh, dass der Ladevorgang mit der Hälfte vom Land üne benommen wird. Q1
… Gesendet: Freitag, den 22.03.2024 um 12:01 Uhr
Von: Volki ***@***.***>
An: goecharger/go-eCharger-API-v2 ***@***.***>
Cc: gyroslav ***@***.***>, Mention ***@***.***>
Betreff: Re: [goecharger/go-eCharger-API-v2] PV-Überschuss in Firmware einbauen? (Discussion #110)
Wenn die Anwendung keine ids mehr sendet, lädt die WB bei Überschussladen trotzdem unverändert weiter.
Könnt ihr das bestätigen?
Wünschenswert wäre imho, dass nach einer gewissen Totzeit < 2 Minuten die Ladung eingestellt wird.
Sonst geht mein meine mühsam erkämpfte Autarkie in den Keller, wenn mal was bei der Übertragung der PV-Leistung klemmt.
--
Reply to this email directly or view it on GitHub:
#110 (comment)
You are receiving this because you were mentioned.
Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Das nervt ja total. Dann kann ich ja auch gleich die Logik selber machen. Ich hab mir ernsthaft überlegt, ob ich meinen Daemon dahingehend vereinfache, dass ich die ganze Berechnungslogik rauswerfe, und mich drauf beschränke, dass ich die aktuellen Werte an die Ladestation übermittle. Aber scheinbar ist es doch besser, die volle Kontrolle zu haben, dann ist es zumindest keine Black Box, man weiß, was passiert – und man kann machen, was man will. Weil laufen muss ein irgendwie geartetes Programm ja eh, das die Daten übertägt. Dann kann man ja wirklich das bisschen Berechnung gleich auch selber machen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo zusammen, Über Web-API konnte ich verfolgreich einige genannte Key setzen: Doch schon wenn ich direkt danach die gleichen Keys per Status abfrage, sind alle drei Werte "null"... EDIT: Wie ich jetzt in der API-Dokumentation gesehen habe, sind diese Keys auch eigentlich als nur lesend ("R") aufgeführt... Da frage ich mich, wie man über API das Überschussladen konfigurieren soll??? Und das hier häufig genannte "ids" wird egal ob beim Schreiben oder lesen mit Prinzipiell finde ich das umfassende API der go-e Charger super, aber eine zusätzliche Anleitung, welche Werte wie zu setzen sind um das Überschussladen (ohne Controller) zum Laufen zu bekommen. Letztendlich sollten es ja nur ein paar Werte sein, die der Charger braucht, um das Ganze berechnen zu können und noch irgendwelche Schwellwerte. Da das vom Hersteller nicht kommt, vielleicht kann sich ja jemand, bei dem es schon geklappt hat, die Mühe machen und das Ganze stichpunktartig zusammenschreiben? Danke und Gruß PS: Ist es eigentlich nochmal, dass man in der App keinerlei Konfigurationen zum Überschussladen machen kann, wenn kein Controller angeschlossen ist? Ich bekomme da nur die Anzeige, dass keine Daten verfügbar sind und kann nichts einstellen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Also ich setze z.b folgenden Inhalt {"pGrid": -7909,"pAkku": -11,"pPv": 8676} via http API, das sende ich wegen den entsprechenden Zeichen die man "codieren" muss, auf folgende Art und Weise. Als Ergebnis gibt es http_result {"ids":true} Kannst ja einfach mal durch dein IP Adresse ersetzen und probieren. Ich hoffe das hilft |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hi, Und als Antwort kommt dann: ABER, wenn ich dann den Status über das API wieder abfrage kommt: Was mich generell wundert ist, dass diese Parameter also pgrid etc. in der API-Dokumentation als Read-Only definiert sind (das R in der 2. Spalte): Ich habe go-e jetzt mal angeschrieben. Dass es so umfangreiches API gibt, finde ich super. Aber die Dokumentation ist grottig, zum einen steht bei vielen Parametern überhaupt nichts erläutert, was der beinhaltet/bewirkt und zum anderen fehlen eben so allgemeine Prinzipielen was man für bestimmte Aktionen setzen sollte (wenn man das Laden starten möchte, oder eben das Überschussladen konfigurieren möchte). |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Kann doch, Sie haben es getan via Cloud Api und das Resultat war "Succeeded". Aber die Werten sollen jeder 5 Sekunden eingegeben werden denn sie werden in weinige Sekunden wieder gelöscht.Frans OverkleeftDiessenseweg 245081AJ HilvarenbeekTel. 013-5051841Mob. 06-53223860
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ging mir letztes Jahr auch so
Vielleicht willst du ja mal meine Lösung go-e-pvsd ausprobieren? Funktioniert mittlerweile ganz ordentlich und ist – im Gegensatz zu einigem da draußen – „richtig“ Open Source und komplett kostenlos zu nutzen. Außerdem recht übersichtlich.
Und exakt aus diesem Grund hab ich mir bisher nicht die Mühe gemacht, das go-e-eigene PV-Überschussladen zu nutzen. Theoretisch muss man ja nur eine Schnittstelle schreiben, die alle paar Sekunden die momentanen PV-Parameter an die Ladestation übermittelt. Aber dafür braucht es halt dann doch einen vernünftigen Daemon. Und der kann dann das bisschen Logik auch gleich noch selber machen. Weil sonst ändern die irgendwas (ist ja alles Stand jetzt noch inoffiziell), und dann war's für die Katz. Lieber gleich selber machen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Die CFOS-Box kann es schon, warum also nicht auch die Go-E?
Die FW so aufbauen, dass die Go-E sich die PV-Daten selber vom Wechselrichter/SmartMeter holt und dann die Ladung steuert.
Man muss die IP vom Wechselrichter oder SmartMeter eingeben und per Modbus holt sich die Go-E die benötigten Werte: PV-Generatorleistung, Einspeisung, Netzbezug.
Zusammen mit der eigenen Ladeleistung lässt sich alles benötigte ausrechnen.
Wenn die Registeradressen nicht standardisiert sind, kann der Nutzer die auch selber eintragen.
Wenn es einen Speicher gibt, sollte es ein eigenes Feld dazu geben mit IP/Modbus/Register und Prioritätsoption.
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions