Open wb Series 2, Software 1.9 Übernacht defekt? Zähler wieder? #3652
|
Guten Morgen, Forum gestern lief alles noch einwandfrei und heute morgen zeigt die wb keine Werte mehr an. Pv und laden 0 aber Import war ein Wert. Nach dem shutdown war alles null!!! Ehrlich gesagt bin ich gerade gefrustet, muss laden zwei Kleinkinder möchten bespaßt werden… und nach zwei Jahren ist wieder was defekt. |
Replies: 6 comments 8 replies
|
Hallo ich habe nun auch den wr heruntergefahren, jetzt geht die Export Anzeige, war zuvor auch null, der Rest ist aber weiterhin auf null…im Forum steht ich sollte in der ip Adresse noch Port nr 1502 hinzufügen.??? |
|
Dankeschön |
|
Guten morgen, und einen guten Wochenstart Danke für eure Hilfe! Ich habe das Problem gefunden. ich habe mich mit dem solaredge Wechselrichter verbunden, dort steht das die ip Adresse dynamisch ist! tatsächlich hat der wr eine andere ip Adresse als im op wb System hinterlegt worden ist. gestern habe ich die ip im Openwb System angeglichen. Heute Nacht hat der wr wieder die ip geändert. wie kann das verhindern? warum aufeinmal? Firmware Solaredge?
|






Guten morgen, und einen guten Wochenstart
Danke für eure Hilfe!
Ich habe das Problem gefunden.
ich habe mich mit dem solaredge Wechselrichter verbunden, dort steht das die ip Adresse dynamisch ist!
tatsächlich hat der wr eine andere ip Adresse als im op wb System hinterlegt worden ist.
gestern habe ich die ip im Openwb System angeglichen.
Heute Nacht hat der wr wieder die ip geändert.
wie kann das verhindern?
Brauche ich da Installateure Berichtigung für solaredge? Oder über Support Hotline???
warum aufeinmal? Firmware Solaredge?