Regelschwierigkeiten #3752
Replies: 3 comments 8 replies
|
Zuerst mal das beachten und entsprechende Infos beisteuern, mindestens ein entsprechend richtiges Log dazu fehlt: #3449 Warteseiten für Zu- und Abschaltung anpassen beim Überschussladen. |
|
Hier mal den Logabschnitt aus dem Zeitraum: EDIT:removed log Das Auto mag auch keine Phasenumschaltung. Bringt auch da einen Fehler. Wartezeit Ladestart und Phasenzuschaltung steht auf 30s, Wartezeit Ladeende und Phasenreduktion liegt bei 100s. Beim Ford fällt halt auf, da der sofort zickt. Dem E-Up ists komplett egal. System: Eine oWb mit Display im Wohnzimmer als Master, die Wallbox draußen als Slave über Ethernet. Ein Fronius Symo PV WR mit EM- dieses dient auch als Zähler am Anschlusspunkt. des Weiteren ein Balkonkraftwerk über Shelly und ein Victron ESS mit 3kWp und 20kWh Speicher und eigenem EM der aber von oWb nicht berücksichtigt wird |
|
https://paste.openwb.de/zww57M3xIdu7a98 Laut Datum und Uhrzeit war der Log aus dem Zeitraum |
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Hallo,

habe eine SE mit 2LP. Software aktuell.
Wenn ich im Haus Verbraucher mit schwankenden Stromverbräuchen hab wie z.B. die Kaffeemaschine, Backofen oder Herd regelt die Wallbox sich tot und das Auto (Ford E-Tourneo Custom) geht auf Störung und bringt Ladefehler.
Wie kann ich das gerade ziehen?