Ha allemaal, @remmob, klopt het dat een normale ∆T-sensor ontbreekt? De leejoow-module laat een sensor.ithodaalderop_amber_heat_exchanger_delta_t zien, welke uiteraard het verschil tussen sensor.amber_water_outlet_temperature_tuo en sensor.amber_water_inlet_temperature_tui laat zien. Dat is allemaal wel op te lossen met een template sensor, zie bijvoorbeeld: https://community.home-assistant.io/t/helper-subtract-add-divide-multiply-two-sensor-values/409428/24, maar het zou natuurlijk makkelijk zijn wanneer de ∆T er 'gewoon' is. Ik gebruik de ∆T i.c.m. met verbruiksmeter en flowmeter om de COP te berekenen (bij benadering natuurlijk). Thanks! Thijs |
Replies: 3 comments 4 replies
|
Hi Thijs,
De delta-t sensor van de control module (leejoow) is een berekende sensor.Vind het een goede aanvulling, zal met een aantal dagen een update releasen waarin de hij er bij komt.
Op 6 jun 2025 om 15:14 heeft sin7ek ***@***.***> het volgende geschreven:
Ha allemaal,
Nu maar even in het NL. Zoveel Engelstaligen zullen dit topic niet lezen. ;)
@remmob, klopt het dat een normale ∆T-sensor ontbreekt?
De leejoow-module laat een sensor.ithodaalderop_amber_heat_exchanger_delta_t zien, welke uiteraard het verschil tussen sensor.amber_water_outlet_temperature_tuo en sensor.amber_water_inlet_temperature_tui laat zien. Dat is allemaal wel op te lossen met een template sensor, zie bijvoorbeeld: https://community.home-assistant.io/t/helper-subtract-add-divide-multiply-two-sensor-values/409428/24, maar het zou natuurlijk makkelijk zijn wanneer de ∆T er 'gewoon' is. Ik gebruik de ∆T i.c.m. met verbruiksmeter en flowmeter om de COP te berekenen (bij benadering natuurlijk).
Thanks!
Thijs
—Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.You are receiving this because you were mentioned.Message ID: ***@***.***>
|
|
Ik heb een sensor aangemaakt om te testen, als dat goed blijft. |

Ik heb nu een sensor die is altijd positief.
En geeft verschil in kelvin. (Verschil wordt altijd weergegeven in graden kelvin)