Ich hab die Daten mal durchgesehen, hier mal die Erklärung, wie die Ladewerte berechnet werden.

1.)
BatSparFaktor > 0: [ (Batteriekapazität) / (Zeit bis BatVollUm) * BatSparFaktor ]
Bedeutet bei dir wären um 2025-09-07 07:01:03 => 11805 / 9std * 0,7 = 927W (ist 634W da war wohl ein anderer BatSparFaktor eingestellt).
Damit wird bei einem BatSparFaktor < 1 immer weniger geladen, als nötig wäre, und die Ladeleistung steigt dadurch stetig an.
Wenn du den BatSparFaktor=0.5 oder 0.4 setzt, wirst du morgens vermutlich mit 0W starten, aber dann irgendwann wieder so ähnlich ansteigen wie in deiner Grafik.

2.)
BatSparFaktor == 0: [ (Batteriekapazität) - (Summe aller Prognosewert über aktueller Pro…